账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5242|回复: 8

[求助] 3相动力设备接照明箱

[复制链接]
     
发表于 2022-1-17 16:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
像非消防用潜水泵能就近接入照明配电箱吗   是不是会对照明有影响
     
发表于 2022-1-17 16:28:40 | 显示全部楼层
会被提动照分开,按民标的条文。
发表于 2022-1-17 17:18:40 | 显示全部楼层
实际使用,估计没有什么影响
     
发表于 2022-1-17 19:26:31 | 显示全部楼层
没问题 一直这么做的
     
发表于 2022-1-18 13:52:10 | 显示全部楼层
实际使用问题不大,照明动力分开配电估计有人提
     
发表于 2022-1-18 14:45:29 | 显示全部楼层
多层民用建筑的话,民标 7.2.1-2 是“宜”自成配电系统,这样做可以。
高层民用建筑7.2.2-1是“应”自成系统,这样做会被提。
     
发表于 2022-1-18 14:48:03 | 显示全部楼层
机械的条文导致机械的设计,图审
     
发表于 2022-1-18 14:58:30 | 显示全部楼层
同意楼上观点。
本来施工图审查有别于消防审查,只要抓住施工图审查要点的核心内容即可,只是在目前的审图环境下,审图师为了自保也只能尽量提这种不痛不痒的意见。
     
发表于 2022-1-19 08:44:13 | 显示全部楼层
如果附近没有其他动力负荷,没有动力配电箱,潜水泵功率又不小,就近接照明箱没啥事
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则