问一下老师啊,现在我们河南省消防审查下了个消防征求意见稿,咱们专业有一条是配电小间不需加备用照明,那么这个照明还是属于消防负荷吗?可以从公共照明箱来吗
     
发表于 2022-1-17 13:23:13 | 显示全部楼层
配电小间火灾时无人值守,无需设置备用照明,不是消防负荷。可从公共照明箱引来。
发表于 2022-1-17 14:16:12 | 显示全部楼层
这一块没有那么严格分界。我们一般是每个分区设置应急双切箱,带个设备房(配电小间、风机房)的照明,另外带集中电源
     
发表于 2022-1-17 16:09:38 | 显示全部楼层
如果明确不要求设置备用照明,就应该可以接入公共照明线路。
     
发表于 2022-1-17 16:29:59 | 显示全部楼层
不要求,但是建筑本身有应急照明箱的话,我还是走应急照明箱里出回路的,如果没有的话那就只能普通照明回路了。
     
发表于 2022-1-17 16:30:54 | 显示全部楼层
没有明确的规定或要求