[求助] 照明回路自配电箱引出的距离过长,难以保证故障时可靠动作

[复制链接]
     
发表于 2022-1-12 14:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
照明回路自配电箱引出的距离过长,难以保证故障时可靠动作,应按《低压配电设计规范》GB50054-2011第6.2.4条复核。  该如何更改
发表于 2022-1-12 14:48:41 | 显示全部楼层
远的地方,再设置个照明配电箱
     
 楼主| 发表于 2022-1-12 15:58:57 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-1-12 14:48
远的地方,再设置个照明配电箱

只有一个防火分区,回路末端距离大概100米
     
发表于 2022-1-12 16:11:01 | 显示全部楼层
按规范意思改啊,首先确认短路电流是否满足条件。
     
发表于 2022-1-12 16:11:23 | 显示全部楼层
加粗导线,断路器选的尽量小一些。
     
发表于 2022-1-12 16:15:59 | 显示全部楼层
适当的放大导线截面,参见国标图集19DX101-1的4-25,校验一下。
发表于 2022-1-12 16:29:43 | 显示全部楼层
明月清风 发表于 2022-1-12 15:58
只有一个防火分区,回路末端距离大概100米

远的地方,用4平方的导线
     
发表于 2022-1-12 16:43:14 | 显示全部楼层
B曲线断路器,加大线径
     
发表于 2022-1-12 16:43:44 | 显示全部楼层
这个问题可能根子在方案阶段,楼层配电箱位置选择不当。所以如果楼层面积较大,最好追着楼梯间要电井。反正楼梯间的距离受建筑规范约束,不会太大。这样可以两个或多个竖向干线回路供电,避免最后供电距离过长。
回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-1-12 16:45:02 | 显示全部楼层
补救方案还可以有一个,选B型脱扣器的微断。
     
发表于 2022-1-12 16:48:00 | 显示全部楼层
前期方案的后遗症吧,回路多的话就加个箱子,少的话放大导线,校核一下。
     
发表于 2022-1-12 18:17:29 | 显示全部楼层
远处加个配电箱
     
发表于 2022-1-12 19:12:17 | 显示全部楼层
加大线径不仅费钱,而且不便施工。最好的办法是将C型脱扣特性的微断改为B型脱扣特性的微断。
     
发表于 2022-1-12 20:01:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 jerknight 于 2022-1-12 20:02 编辑

最直接的就是加大一级线
     
发表于 2022-1-13 09:25:36 | 显示全部楼层
B型曲线断路器最简单粗暴