[问题探讨] 发电机馈线四芯还是五芯

[复制链接]
     
发表于 2022-1-10 17:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
发电机的馈线到底应该选择4芯还是5芯呢?
一般低压发电机的绕组是否都是星形连接。馈线目前见到的4芯 5芯均有,究竟如何选择?有人说和发电机与变电所的距离有关,感觉应该没有关系。
发表于 2022-1-10 17:15:29 | 显示全部楼层
发电机的馈线选择4芯就行了
     
发表于 2022-1-10 17:34:32 | 显示全部楼层
选择4芯就行了
     
发表于 2022-1-10 17:36:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2022-1-10 17:41 编辑

发电机如果做IT系统,引3根(无N)或4根(带N);如果做TN,引4根(带PEN),如果作TT,也引4根(带N),均在配电装置处接地,也就是低压配电柜母排处接地。
     
发表于 2022-1-11 10:52:09 | 显示全部楼层
发电机上只有4个接线端子。
     
 楼主| 发表于 2022-1-12 15:33:33 | 显示全部楼层
感谢大家热情回复