账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5551|回复: 8

[问题探讨] 地下室大底盘建筑,地上多层和地上高层建筑楼梯通地下室,建筑分类等级

[复制链接]
     
发表于 2022-1-10 10:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教大家个问题,就是地下室大底盘建筑,几栋70m高住宅,一栋2千平米共4层22米高的独栋多层商业建筑,多层建筑的商业与高层住宅建筑内部都有楼梯通地下室,那独栋多层商业建筑也是按一类高层建筑还是按多层建筑?现在是建筑不定性无法确定消防负荷等级。
     
发表于 2022-1-10 10:41:50 | 显示全部楼层
建筑不定性,电气也没法定性啊,肯定跟着建筑走。
     
发表于 2022-1-10 10:42:12 | 显示全部楼层
建筑必须定性,不然他疏散楼梯间等怎么做?其他工种怎么配合?
     
 楼主| 发表于 2022-1-10 12:04:45 | 显示全部楼层
是这么个情况,土建12年设计已经竣工交付的楼,现在2千平米的独栋二次装修设计,二次装修消防用电只有应急照明,土建的电气图设计说明里消防负荷写一级,土建原设计应急照明电取三级负荷普通照明箱都自相矛盾。
就是没建筑专业,做装饰平面所谓建筑专业的就一小白,原建一层通地下室的楼梯都给改成开敞楼梯了,都违反GB50016-6.4.4.3,之前三级负荷的室外消防用水量还多谢群里的大神,我现在知道按GB50974-3.3.2算。
     
发表于 2022-1-10 15:01:17 | 显示全部楼层
要看各独栋建筑有没用防火墙及甲级门分隔。一般都是分开的,按独栋定性
     
发表于 2022-1-10 15:41:36 | 显示全部楼层
既然原设计都说了是一级负荷,就按一级负荷处理。2012年的时候,应急照明由正常照明配电箱主供,灯具自带蓄电池备用是比较常见的做法。那时应急照明没有规范,只有北京照明学会的一个指南。
     
发表于 2022-1-10 15:52:28 | 显示全部楼层
原建筑是一级负荷,那你取电, 按照新规范做就行啦,没有建筑行业你就多看看原有设计。二次设计涉及消防改造,很多东西,你们需要一个建筑定性,疏散,这类,
     
发表于 2022-1-12 11:24:57 | 显示全部楼层
整栋按高层考虑,商业作为高层裙房考虑。
     
发表于 2022-2-9 20:23:55 | 显示全部楼层
每栋各自按自己的等级。多层商业就是多层,不可能因为和其他高层同一个大地盘地下室就变高层了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则