[求助] 火灾报警模块的设置

[复制链接]
     
发表于 2022-1-4 13:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位好:
           1、服务于不同防火分区火灾报警设备的消防模块是否应放置于本防火分区内?
           2、消防总线、消防电源线等火灾报警线路能否穿越防火分区?
     
发表于 2022-1-4 13:51:59 | 显示全部楼层
第一个:《火规》6.8.1 每个报警区域内的模块宜相对集中设置在本报警区域内的金属模块箱中。
6.8.3 本报警区域内的模块不应控制其他报警区域的设备。
3.3.1 报警区域的划分应符合下列规定:
    1 报警区域应根据防火分区或楼层划分;可将一个防火分区或一个楼层划分为一个报警区域,也可将发生火灾时需要同时联动消防设备的相邻几个防火分区或楼层划分为一个报警区域。
第二个:应该可以。3.1.6总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。