[求助] 输入输出模块是独立箱体还是集中放到模块箱的?

[复制链接]
     
发表于 2021-12-23 16:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
问一个比较小白的问题,如图,AP1前面有一个模块箱,这是集中的吗,还是说I/O是独立的箱子?请教各位大佬!
微信截图_20211223163426.png
发表于 2021-12-23 16:48:32 | 显示全部楼层
集中放到模块箱
     
 楼主| 发表于 2021-12-23 16:57:09 | 显示全部楼层

树总,集中的话,除了输入输出模块,还可以装其他的模块吗,如防火漏电模块等
发表于 2021-12-23 17:01:58 | 显示全部楼层
苦瓜不苦 发表于 2021-12-23 16:57
树总,集中的话,除了输入输出模块,还可以装其他的模块吗,如防火漏电模块等

可以,严格来说,所有模块都得进行防火保护(电气火灾的和消防电源监控的,可以放在配电箱里,也可以集中放模块箱)
     
 楼主| 发表于 2021-12-23 17:06:12 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-12-23 17:01
可以,严格来说,所有模块都得进行防火保护(电气火灾的和消防电源监控的,可以放在配电箱里,也可以集中 ...

谢谢树总指教,再请教一下,有没有模块像I/O模块需要独立做箱子的,需要的话是在什么情况下呢
发表于 2021-12-23 17:25:32 | 显示全部楼层
苦瓜不苦 发表于 2021-12-23 17:06
谢谢树总指教,再请教一下,有没有模块像I/O模块需要独立做箱子的,需要的话是在什么情况下呢

主要就是IO模块,其余的中继、隔离等,不在电井或设备间里的,都设置在模块箱中
     
发表于 2021-12-23 19:32:20 | 显示全部楼层
FAS系统中有模块。电气火灾监控只有传感器,传感器应设在配电箱中。
     
发表于 2021-12-23 19:57:15 | 显示全部楼层
这是集中的模块箱,你图中的I/O那个,不建议这么设计
发表于 2021-12-24 08:47:00 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-12-23 19:32
FAS系统中有模块。电气火灾监控只有传感器,传感器应设在配电箱中。

是的,只有探测器(有一体的和分体的)
     
 楼主| 发表于 2021-12-24 15:30:16 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-12-23 19:57
这是集中的模块箱,你图中的I/O那个,不建议这么设计

谢谢指教,这样设计容易让人混淆。
     
 楼主| 发表于 2021-12-24 15:32:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-12-23 17:25
主要就是IO模块,其余的中继、隔离等,不在电井或设备间里的,都设置在模块箱中

明白了,谢谢树总。
     
 楼主| 发表于 2021-12-24 15:34:18 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-12-23 19:32
FAS系统中有模块。电气火灾监控只有传感器,传感器应设在配电箱中。

原来如此,要加强学习了!
     
发表于 2021-12-27 14:39:36 | 显示全部楼层
常规建议模块或模块箱在被控设备附近就近设置,不建议集中设置模块箱,除非就近控制或反馈信号数量较多时可设置独立的模块箱。当模块与被控设备间间距过长,且模块与被控设备间无线检且存一定风险,检修也不方便。就近设置便于观察模块动作信号与现场设备动作情况对比。