        屋面VRV空调机组防雷接地大家都是怎么做的,最近听说VRV的空调机组不用防直击雷,对吗?
接地的话有什么特殊的吗,能直接用扁钢接到接闪网上吗?
     
发表于 2021-12-21 17:03:05 | 显示全部楼层
不就跟航空障碍灯做法一样  直接用扁钢连接机组外壳跟接闪带 其他做法 GB 50057-2010 4.5.4
     
发表于 2021-12-21 17:10:52 | 显示全部楼层
应该是说不设接闪器,而不是不防直击雷。机组金属外壳应该和接闪器相连
     
发表于 2021-12-22 18:49:27 | 显示全部楼层
和屋面接闪带连通,

一般还要求2点连通


千万别搞避雷针

那么多屋顶空调、哪有搞避雷针的
     
发表于 2021-12-24 15:31:32 | 显示全部楼层
参考下前西德屋面空调防雷做法。
西德屋面空调防雷.jpg
     
发表于 2021-12-24 16:48:42 | 显示全部楼层
插个队问下,像图集这种非金属的冷却塔要加接闪杆吗(按现场看到的很多只是有接地,没有加接闪杆),如果是全金属的设备是不是就不用加了。
1.png
     
发表于 2021-12-24 17:31:09 | 显示全部楼层
苦瓜不苦 发表于 2021-12-24 16:48
插个队问下,像图集这种非金属的冷却塔要加接闪杆吗(按现场看到的很多只是有接地,没有加接闪杆),如果是 ...

必须加。我做的一个商场,在玻璃钢冷却塔爬梯上设计了一根避雷针,但施工没做,防雷办也说爬梯就能接闪,不用做。结果受雷击失火,被消防队处罚。设备是不允许接闪的,金属的也不行。
     
发表于 2021-12-27 10:07:07 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-12-24 17:31
必须加。我做的一个商场,在玻璃钢冷却塔爬梯上设计了一根避雷针,但施工没做,防雷办也说爬梯就能接闪, ...

这位大哥经常回复我,我都记得你了,多谢多谢,再请教一下,这个4GEF-R-05/08是屋面玻璃钢离心风机,他有的画了接闪短杆有的没画,这是不是错误的画法,不是说设备不能加吗?
2.png
     
发表于 2021-12-27 18:35:19 | 显示全部楼层
苦瓜不苦 发表于 2021-12-27 10:07
这位大哥经常回复我,我都记得你了,多谢多谢,再请教一下,这个4GEF-R-05/08是屋面玻璃钢离心风机,他有 ...

没画的不知是否受到旁边其他接闪杆保护,或者受到更高的塔楼保护,不好判断。设备上不影响工作和检修的前提下,可以加接闪杆。说的是设备不能接闪,加接闪杆正是要拦截击向设备的雷闪。
     
发表于 2021-12-28 08:57:42 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-12-27 18:35
没画的不知是否受到旁边其他接闪杆保护,或者受到更高的塔楼保护,不好判断。设备上不影响工作和检修的前 ...

谢谢解惑,还有个疑惑就是他如下图挨得很近,两个都画了接闪短杆,有的只有一个画了,如上图。
3.png
     
发表于 2021-12-28 09:00:53 | 显示全部楼层
7# “设备是不允许接闪的,金属的也不行。”
看看雷规第4.5.4条第1款。
     
发表于 2021-12-28 09:06:44 | 显示全部楼层
当然,如果设备金属外壳太薄或有其他特殊要求,可按照教规范主编回函处理:“屋顶有金属外壳的用电设备是否设接闪器保护应根据实际情况确定,例如,金属外壳的厚度、遭雷击穿孔的危险性、用电设备的重要性等等。是否设接闪器保护,由设计人及相关人员决定。”
     
发表于 2021-12-28 09:09:33 | 显示全部楼层
有兴趣的可以看看这个:屋顶金属设备隔离防雷措施分析  https://www.sohu.com/a/131375859_643823
     
发表于 2021-12-28 09:18:50 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-12-24 15:31
参考下前西德屋面空调防雷做法。

德国一贯的严谨。。虽然费材料。
     
发表于 2021-12-28 09:40:25 | 显示全部楼层
苦瓜不苦 发表于 2021-12-28 08:57
谢谢解惑,还有个疑惑就是他如下图挨得很近,两个都画了接闪短杆,有的只有一个画了,如上图。

这得问设计者了