账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4806|回复: 4

[规范条文] 火灾自动报警穿金属管问题

[复制链接]
     
发表于 2021-12-16 09:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 ,。?! 于 2021-12-16 09:30 编辑

对于GB 51348-2019中13.8.5.5中提到,火灾自动报警系统线路暗敷时,应采用金属管或B1级阻燃刚性塑料管。。。  26.5.4.2中提到弱电线缆导管在地下室各层、首层底板、屋面板等处暗敷时,应采用管壁厚度不小于2.0mm的热镀锌钢导管,结合这两条,是不是也就可以理解为,零层板及以下、屋面板处的火灾自动报警管线穿金属管时均采用SC管了?
发表于 2021-12-16 09:11:23 | 显示全部楼层
26.5.4的前提是:弱电线路穿金属导管。。。时。。
     
 楼主| 发表于 2021-12-16 09:14:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-12-16 09:11
26.5.4的前提是:弱电线路穿金属导管。。。时。。

树总,火灾自动报警一般是24V电压,属于弱电线路吧

点评

树总回复的重点是“穿金属管时”,不穿金属管就不必执行  发表于 2021-12-16 09:23
     
发表于 2021-12-16 10:52:30 | 显示全部楼层
不执行就不就得了,这条文连解释都不解释,为什么这么规定呢,潮湿?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则