账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9212|回复: 12

[求助] WDZN用B类还是C类,哪里有规定?

[复制链接]
     
发表于 2021-12-15 10:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在主要的规范上没有见到,是不是还有什么标准对此有要求?上海有地标有要求吧?能否请哪位同行指点一下?谢谢。
     
发表于 2021-12-15 10:34:43 | 显示全部楼层
阻燃性能,新的民规里有新的阻燃性能要求了吧13.8.4
     
发表于 2021-12-15 11:01:50 | 显示全部楼层
很多人还在执行WDZABCDN  NH  WDZBN-BV -KVV  -RVS
发表于 2021-12-15 11:02:33 | 显示全部楼层
新民规其实也不全,凑乎看
     
 楼主| 发表于 2021-12-15 11:19:19 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2021-12-15 11:01
很多人还在执行WDZABCDN  NH  WDZBN-BV -KVV  -RVS

不能这么执行了吗?东大设计院一直这么做得呢,标清楚ABC类的。
     
发表于 2021-12-15 11:27:33 | 显示全部楼层
线缆是否阻燃取决于线缆成束敷设时单位长度有机物含量。不论何种等级的阻燃线缆,成束敷设时单位长度有机物含量超过允许值均将失去阻燃性能。我认为,只要有阻燃要求,只需根据线缆成束敷设时单位长度有机物含量确定线缆的阻燃等级。GB51348-2019/13.9.1根据建筑物的类别和场所确定线缆的阻燃等级无意义。
     
发表于 2021-12-15 11:30:02 | 显示全部楼层
无卤低烟阻燃C级耐火B级
     
发表于 2021-12-15 11:30:27 | 显示全部楼层
铜不得与钢直接接触,消防负荷回路采用矿物绝缘电缆时为便于施工常选用带有机绝缘外护套的矿物绝缘电缆,我认为消防负荷线缆也应该有阻燃、产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级要求。GB51348-2019/13.9.2条提到“非金属含量”。云母、氧化镁均为非金属材料,均不燃烧。“非金属含量”应该为“有机物含量”。GB/T19666-2019第6.1.2条规定,最高阻燃等级的A级阻燃线缆成束敷设时单位长度有机物含量不得大于7L/m。240五芯YJV电缆有机物含量为2.571L/m。按上述数据计算,一个桥架中只能敷设2根240五芯YJV电缆,较低阻燃等级的线路几乎无法选用。上述结论明显不符合常理,设计很难实现,不知该条规范要求如何执行。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-12-15 11:37:46 | 显示全部楼层
民标明确要求燃烧性能分级执行GB31247 的A  B1 B2  B3,那么肯定就没有B C D级了  标准的执行应该是GB>GB/T>GA
     
发表于 2021-12-15 12:29:56 | 显示全部楼层
那么有没有厂家紧跟规范呢
     
发表于 2021-12-15 13:18:22 | 显示全部楼层
再看下GB 51348的13.9.2条呢
     
发表于 2021-12-15 16:02:25 | 显示全部楼层
只能说,这方面地标比国标做的好!!!!
     
发表于 2021-12-15 17:02:43 | 显示全部楼层
http://www.360doc.com/content/21/1027/08/7747422_1001460302.shtml
看一下这个链接,是说的线缆燃烧性能的研究与应用,看看是否有用  或者百度搜索  线缆燃烧性能的研究与应用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则