账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12214|回复: 19

[规范条文] 人员密集场所的集中电源的蓄电池持续供电时间

[复制链接]
     
发表于 2021-12-14 16:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 rexcao 于 2021-12-14 16:07 编辑

请问下,人员密集场所(总面积小于1万平米)的集中电源蓄电池持续供电时间是  0.5h 还是 1.0h ?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-12-14 16:16:48 | 显示全部楼层
个人认为:0.5小时加上0.5小时,第一个0.5小时来源GB51309-2018 3.2.4.3,第二个来自3.2.4.5
     
 楼主| 发表于 2021-12-14 16:26:04 | 显示全部楼层
民标GB51348-2019第201页表13.6.6 人员密集场所的最小持续供电时间为1.0h,加上非消防状态时的0.5h,那就是1.5h. 按 GB51309-2018 的话是0.5h加上0.5h等于1.0h. 按哪个来确定呢?
     
发表于 2021-12-14 16:45:48 | 显示全部楼层
人员密集型场所,建议从严。
     
 楼主| 发表于 2021-12-14 17:15:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 rexcao 于 2021-12-14 17:19 编辑
wi0i0iw 发表于 2021-12-14 16:45
人员密集型场所,建议从严。

现在有个疑问:民标GB51348-2019第201页表13.6.6 人员密集场所的最小持续供电时间为1.0h,是否需要考虑非消防的0.5h ?是否可以等价的理解为1.0h加上0h等于1.0h ? 民标没有要求非火灾断电后亮灯的要求啊。
     
发表于 2021-12-14 17:22:08 | 显示全部楼层
rexcao 发表于 2021-12-14 17:15
现在有个疑问:民标GB51348-2019第201页表13.6.6 人员密集场所的最小持续供电时间为1.0h,是否需要考虑非 ...

建议按照1.0h+0.5h。有些审图认为是不含非火灾时间,有些审图认为是含非火灾。所以我一般就直接从严了
     
发表于 2021-12-14 17:54:33 | 显示全部楼层
rexcao 发表于 2021-12-14 17:15
现在有个疑问:民标GB51348-2019第201页表13.6.6 人员密集场所的最小持续供电时间为1.0h,是否需要考虑非 ...

不考虑的呢,非消防的0.5小时,指的是正常电源故障的时候需要的电池容量,如果此时正好发生火灾,则还要火灾需要1h的时间要求,所以是1+0.5h。
     
发表于 2021-12-14 17:56:37 | 显示全部楼层
非消防状态时最长不超过0.5h,并非均为0.5h。
     
发表于 2021-12-15 08:46:39 | 显示全部楼层
首先,确定应急照明控制方式,集中控制才有非火灾点亮时间,非集中控制没有,人员密集场所应该做的集中控制,其次,非火灾30分钟是最多时间,可以设置成10分钟,20分钟都可以,最后,51309第3.2.4.5条很清楚,电池容量需要加上非火灾时时间,最好说明写清楚,火灾时间多少,加非火灾时间多少,要不很容易被提的。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-12-15 09:26:30 | 显示全部楼层
我这边都是90分钟.... 没有为什么 因为审图要求
     
发表于 2021-12-15 09:28:57 | 显示全部楼层
我认为应急照明的集中电源应该以GB51309为主
     
发表于 2021-12-16 11:07:42 | 显示全部楼层
cc9082 发表于 2021-12-15 08:46
首先,确定应急照明控制方式,集中控制才有非火灾点亮时间,非集中控制没有,人员密集场所应该做的集中控制 ...

人员密集场所应该做的集中控制,有这个规定吗?
     
发表于 2021-12-17 08:20:43 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2021-12-16 11:07
人员密集场所应该做的集中控制,有这个规定吗?

没有规范要求,只是做的推测。可以一起探讨一下人员密集场所做非集中控制的情况
     
发表于 2021-12-17 10:13:17 | 显示全部楼层
人员密集也要看体量。时间就是0.5+0.5
     
发表于 2022-2-17 12:07:05 | 显示全部楼层
按51039条纹说明,集中控制型还是要考虑消防+非消防的持续时间。至于非消防持续时间应该由设计人员自定,最大不应超过0.5h
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则