账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5150|回复: 3

[求助] 请教大佬关于配电总间进线的问题

[复制链接]
     
发表于 2021-12-12 21:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
独立建筑一层靠外墙设置一配电总间,总间下方为地库,如果采用室外电缆沟进线的方式,总间室内进线怎么进?室内做抬高电缆井进线吗?
发表于 2021-12-13 08:33:35 | 显示全部楼层
应该是可以直接进地下室,然后穿楼板上到配电间(具体看看标高)
     
发表于 2021-12-13 09:03:17 | 显示全部楼层
关键是电缆出线怎么敷设  楼主问题没有说清楚
     
发表于 2021-12-13 09:12:00 | 显示全部楼层
看建筑或结构方案,如果室外有覆土的话,直接配电室地面标高与覆土齐或者抬高600,室内外做电缆沟。如果没有覆土,则室内抬高600,然后室内电缆沟,下穿楼板在地下室走电缆桥架
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则