[求助] 五层办公楼消防应急照明的设置

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2021-12-10 16:46:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-12-10 16:30
没有电井麻烦,得每层设置了

每层都设的话,每层的A类应急照明箱的电源引自本层正常照明配电箱吧?
发表于 2021-12-10 17:06:16 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2021-12-10 16:46
每层都设的话,每层的A类应急照明箱的电源引自本层正常照明配电箱吧?

可以的
     
 楼主| 发表于 2021-12-13 11:41:07 | 显示全部楼层
3. 7. 2 在非火灾状态下,非持续型照明灯在主电供电时可由人体感应、声控感应等方式感应点亮。

这是啥意思?平时主电供电,非得把应急疏散和标志灯给感应点亮吗?不是有正常照明吗?
     
发表于 2021-12-13 15:03:34 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2021-12-13 11:41
3. 7. 2 在非火灾状态下,非持续型照明灯在主电供电时可由人体感应、声控感应等方式感应点亮。

这是啥意 ...

条文说明:3.7.2 非火灾状态且保证主电源供电的前提下,基于资源共享和节能降耗等因素考虑,非持续型照明灯的光源可由人体感应、声控感应等方式感应点亮,为人员提供辅助疏散照明。
     
 楼主| 发表于 2021-12-14 13:23:29 | 显示全部楼层
明月清风 发表于 2021-12-13 15:03
条文说明:3.7.2 非火灾状态且保证主电源供电的前提下,基于资源共享和节能降耗等因素考虑,非持续型照明 ...

我的意思是,应急疏散照明平时也要点亮?
     
发表于 2021-12-15 09:55:27 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2021-12-14 13:23
我的意思是,应急疏散照明平时也要点亮?

平时是灭的,火灾时才点亮。 这个一般说明里写 具体怎么实施应该是有厂家有另外的控制方式。应急照明不能加入开关类电器的 我们这边是强条。
     
 楼主| 发表于 2021-12-15 10:11:14 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-12-9 17:36
配电室备用照明,是火灾备用照明,需要满足180分钟正常照度,单电源不行,要么单电源加灯具带蓄电池,要么 ...

民标:10.4.2 当正常照明的负荷等级与备用照明负荷等级相等时可不另设备用照明。
两三千平的单层工业厂房,配电室的正常照明和备用照明应该都是三级负荷,所以配电室还需要设置备用照明吗?
另外GB51309编制组,依据3.8.2条,在2020年4月15日有个回函,明确备用照明不能用蓄电池供电。
备用照明.png
     
发表于 2021-12-15 16:06:45 | 显示全部楼层
一、五层办公楼不设火灾自动报警系统,不设消防控制室,消防应急照明采用非集中控制集中电源型。楼梯间是敞开式消防应急灯具接入本层应急照明回路;封闭楼梯间单独设置回路。二、三层办公楼,配电室备用照明可以按楼主方案。
     
 楼主| 发表于 2021-12-15 16:11:38 | 显示全部楼层
xtuxumeng 发表于 2021-12-15 16:06
一、五层办公楼不设火灾自动报警系统,不设消防控制室,消防应急照明采用非集中控制集中电源型。楼梯间是敞 ...

谢谢回复!