账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: bee001001

[求助] 两个相邻防烟分区先后发生火灾,电气连锁可以实现吗

[复制链接]
     
发表于 2021-12-1 09:40:06 | 显示全部楼层
其实这个应该问暖通专业的,他们的排烟方案是什么,对电气专业来说就是一个联动的事
     
 楼主| 发表于 2021-12-1 10:05:09 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-11-30 15:32
这可能与风系统设计有关。排烟风机风量只满足一个防烟分区排烟,且正常排风和消防排烟共用风道。一个防烟分 ...

你理解的很对,但是排烟风机可以负担两个防烟分区的
     
 楼主| 发表于 2021-12-1 10:07:42 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2021-12-1 09:40
其实这个应该问暖通专业的,他们的排烟方案是什么,对电气专业来说就是一个联动的事

说的很明白了,就是要两个防排烟分区的排烟阀同时打开,电气可以实现吗
     
发表于 2021-12-1 17:57:21 | 显示全部楼层
现场一般单点启动对应防烟分区的排烟阀,这涉及到报警主机二次码编程。两点联动的话编程会变得特别复杂,几乎难以实现。所以当另一防烟分区有任一报警信号发出时,会启动对应防烟分区的排烟阀。
所以电气上是可以实现的
     
发表于 2021-12-2 09:13:20 | 显示全部楼层
你2个防烟分区是一个防火分区,还是2个防火分区,是一个就可以一起开,是2个防火分区,那就等第二个防火分区的烟感探测到烟了,再联动开第二个风口。
     
发表于 2021-12-2 13:40:39 | 显示全部楼层
“4.5.2 排烟系统的联动控制方式应符合下列规定:
    1 应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。
    2 应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。”,只要暖通专业明确了联动控制的要求,编程都可以实现开排烟口、风机等。
     
 楼主| 发表于 2021-12-2 13:53:09 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2021-12-2 09:13
你2个防烟分区是一个防火分区,还是2个防火分区,是一个就可以一起开,是2个防火分区,那就等第二个防火分 ...

考虑一个防火分区的情形,两个防烟分区也不是同时的开的,过了两分钟相邻防烟才报警启动排烟阀
     
 楼主| 发表于 2021-12-2 13:54:26 | 显示全部楼层
飞狐 发表于 2021-12-2 13:40
“4.5.2 排烟系统的联动控制方式应符合下列规定:
    1 应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警 ...

所以你觉得哪里不够明确??
     
发表于 2021-12-2 14:27:32 | 显示全部楼层
bee001001 发表于 2021-12-2 13:54
所以你觉得哪里不够明确??

不是指暖通哪些有不明确,是指需要反馈电气专业明确暖通专业要求的控制原理。涉及到暖通各阀的控制要求与火灾自动报警系统设计规范不一致的,暖通专业反馈电气专业在其火灾自动报警系统设计说明中明确,施工单位及火灾自动报警系统调试单位会根据其明确的联动控制要求完成系统编程。
     
发表于 2021-12-3 09:05:38 | 显示全部楼层
只能按防烟分区一个一个开吗?不能一个排烟系统一起全开了吗?迟早都要开
     
发表于 2021-12-3 09:17:55 | 显示全部楼层
bee001001 发表于 2021-11-30 15:29
不是这个意思,防烟分区A着火了,两个烟感探测到了,这时火灾已经确认火灾了,启动排烟口阀门,连锁排烟 ...

确认三次都行
     
 楼主| 发表于 2021-12-14 09:27:54 | 显示全部楼层

确认完,需要实施第二次动作
     
发表于 2021-12-14 12:15:04 | 显示全部楼层
电气怎么都能实现,他们之间有一个主机  你想让主机干啥都可以。说出的联动要求都能实现。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-21 18:22 , Processed in 0.070267 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表