账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5219|回复: 3

[求助] 桩基施工的时候需要做防雷网格吗

[复制链接]
     
发表于 2021-11-30 10:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问桩基施工的时候,需要做防雷网格吗? 因为现在一般开发商赶进度,桩基施工的时候,图纸还没送外审呢。
发表于 2021-11-30 10:34:03 | 显示全部楼层
一般都是按柱网做的,就利用柱内钢筋
     
发表于 2021-11-30 10:35:59 | 显示全部楼层
接地体钢筋的联结: 1)利用建筑物基础内钢筋作自然接地体时,钢筋与钢筋的链接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣连接或熔焊连接。作为防雷接地与电气装置接地共用的自然接地体,电气装置的接地线与自然接地体应采用熔焊连接。 2)当设计要求基础底板的钢筋按柱距形成网格时,纵横钢筋应进行跨接,应采用直径不小于10mm的圆钢进行焊接或卡夹(接)器连接。 3)当基础底板的底层钢筋与上层钢筋需要跨接时,应采用直径不小于10mm的圆钢进行焊接或卡夹(接)器连接。 4)基础底板的钢筋与作为引下线的钢筋应进行跨接,应采用直径不小于10mm的圆钢进行焊接或卡夹(接)器连接或绑扎;基础底板的钢筋与作为专用引下线(间距18或25m)的钢筋应进行跨接,应采用直径不小于10mm的圆钢进行焊接。 5)混凝土内的钢筋焊接后,应将药皮清理干净,焊接处不需要做防腐处理。
     
发表于 2021-11-30 10:39:10 | 显示全部楼层
桩基与圈梁或防水板的钢筋应焊接成接地网格
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则