账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9190|回复: 13

[求助] 火灾报警系统

[复制链接]
     
发表于 2021-11-30 10:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:一个项目包含3栋单体其中1#、2#楼为一家施工单位,3#为另外一家施工单位,整个项目共用一个消防控制室,现在是两家单位用的消防产品不一样,前端控制室内的消防主机不兼容,要设置两种不同厂家的主机,这种情况是不是每台主机都要有直接引至消防泵房内消防泵控制柜的直接启泵线呢?
     
发表于 2021-11-30 10:27:58 | 显示全部楼层
手动直接线是单独的,与火警主机不联系,可以共用。但是2台消防主机必须是一主一从,主消防主机控制消防水泵房,火警联动,你总不能到消防水泵房去2条总线,设2套I/O模块吧
     
 楼主| 发表于 2021-11-30 12:01:50 | 显示全部楼层
fengyuntian 发表于 2021-11-30 10:27
手动直接线是单独的,与火警主机不联系,可以共用。但是2台消防主机必须是一主一从,主消防主机控制消防水 ...

请问:设置2套总线去消防泵房不允许吗?我咨询过厂家,厂家那边说两家的设备是不兼容的,每个厂家的联动控制器都要有直接启泵线到消防泵控制柜。
     
发表于 2021-11-30 12:29:45 | 显示全部楼层
问问厂家能不能加模块接入到另一个自动报警主机,以前我们有项目出现过这样的情况,最后厂家加模块接入到另一个主机去。
     
发表于 2021-11-30 12:30:21 | 显示全部楼层
GB50116-2013  3.2.4  1 有两个及以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室。
看看条文解释   
只能一个消控室控制水泵等重要消防设施
而且两个不同厂家的机子是可以通讯的  但他们不会给对方通讯协议的
     
发表于 2021-11-30 13:10:10 | 显示全部楼层
设计方不同意他们不兼容,要求必须兼容
     
 楼主| 发表于 2021-11-30 17:16:13 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2021-11-30 12:29
问问厂家能不能加模块接入到另一个自动报警主机,以前我们有项目出现过这样的情况,最后厂家加模块接入到另 ...

就是设备不兼容,接入不了呢
     
 楼主| 发表于 2021-11-30 17:27:43 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-11-30 13:10
设计方不同意他们不兼容,要求必须兼容

现在是两家都说兼容不了,甲方就让设计的出方案呀
     
发表于 2021-11-30 17:38:32 | 显示全部楼层
这种情况真的晕,建议更换一个
厂家设备
     
发表于 2021-11-30 18:35:30 | 显示全部楼层
要设计出方案,好家伙,反正最后不管是啥锅都是设计背呗?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-11-30 18:57:27 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-11-30 17:27
现在是两家都说兼容不了,甲方就让设计的出方案呀

奇怪了,设计没有要求他们不兼容啊,设计要求他们兼容,达不到要求,设计不签字验收。

甲方连这个都协调不了,干什么甲方!
     
发表于 2021-12-1 10:22:29 | 显示全部楼层
3.1.4  系统中各类设备之间的接口和通信协议的兼容性应符合现行国家标准《火灾自动报警系统组件兼容性要求》GB 22134的有关规定。
     
发表于 2021-12-2 13:50:25 | 显示全部楼层
各主机分别设置联动模块控制消防泵,并联关系。手动控制线无需每台主机都直接控制启泵,其中一台设置直接启泵的手动控制线(如果上非标的控制箱就更没关系了),手动手动,是消防人防手动干预的,无需重复设置。
     
 楼主| 发表于 2021-12-7 14:13:19 | 显示全部楼层
飞狐 发表于 2021-12-2 13:50
各主机分别设置联动模块控制消防泵,并联关系。手动控制线无需每台主机都直接控制启泵,其中一台设置直接启 ...

现在是现场每台主机均已设置手动控制线了,这样做是不是也不存在错误吧?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则