账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5153|回复: 5

[求助] 是不是感烟探测器具有编码地址的功能后,报警区域和探测区域就没什么意义了呢?

[复制链接]
     
发表于 2021-11-28 16:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师,我觉的是没什么意义了,做设计的时候都是考虑防火分区,几乎不考虑这两个问题、
     
发表于 2021-11-29 08:33:02 | 显示全部楼层
报警区域和探测区域在设计说明中交代下设置要求就行了,其他的都是交给施工,他们调试的时候区分。
     
 楼主| 发表于 2021-11-29 10:21:09 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2021-11-29 08:33
报警区域和探测区域在设计说明中交代下设置要求就行了,其他的都是交给施工,他们调试的时候区分。

谢谢,请问您知道这些对于施工有何意义吗?
     
发表于 2021-11-29 13:10:44 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-11-29 10:21
谢谢,请问您知道这些对于施工有何意义吗?

有些联动措施需要按防火分区,防烟分区(也是自然形成的报警区域,探测区域)确定逻辑(以上特定区域内的探测器,任意或两个及以上动作用于联动某种消防设备),用于联动逻辑编程。其实是常规设计深度不够所有会觉得没意义
     
 楼主| 发表于 2021-11-29 14:13:42 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2021-11-29 13:10
有些联动措施需要按防火分区,防烟分区(也是自然形成的报警区域,探测区域)确定逻辑(以上特定区域内的 ...

好的,谢谢您,的确是深度不够,不太明白它的意义
     
发表于 2021-11-30 13:51:54 | 显示全部楼层
这应该跟火灾报警的实际实施有关,实际中不会把每个地址当作一个探测区域。
报警区域则比较费解,有些联动按照报警区域,有些按照全楼,有些按照防火分区,规范也不统一
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则