[规范条文] 求解,如何理解这两条规范?

[复制链接]
     
发表于 2021-11-26 15:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
6.11.5 监控中心内应设置接地汇集环或汇集排,汇集环或汇集排宜采用裸铜质导体,其截面积不应小于35mm2。——安全防范工程技术标准GB50348-2018

12.7.5 接到总接地端子的保护联结导体的截面积不应小于电气装置内的最大保护接地导体(PE)截面积的一半,保护联结导体截面积的最大值和最小值应符合表12.7.5的规定。(表格中铜导体最大值为25.)——民用建筑电气设计标准GB51348-2019

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2021-11-26 15:18:32 | 显示全部楼层
是否可以理解为安全防范工程技术标准针对的是接地导体截面,新民标针对的是保护联结导体
     
 楼主| 发表于 2021-11-26 15:20:36 | 显示全部楼层
D:\Users\Administrator\Desktop\2
1637911237(1).jpg
     
 楼主| 发表于 2021-11-26 15:21:59 | 显示全部楼层

主要是不明白安防监控室内局部等电位处的截面到底是选用25还是35
     
发表于 2021-11-26 15:29:19 | 显示全部楼层
6.11.5说的你可以理解为等电位盒子里的铜排,只是针对这个铜排的截面做的要求
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-11-26 15:51:43 | 显示全部楼层
gety9527 发表于 2021-11-26 15:29
6.11.5说的你可以理解为等电位盒子里的铜排,只是针对这个铜排的截面做的要求

那我截图里等电位端子箱接地那根线其实应该是25的截面就可以了吗
     
发表于 2021-11-26 16:46:20 | 显示全部楼层
民规的25平截面针对的是等电位联结中保护联结导体的截面,安防这个机房要求35平,估计是考虑这个汇流排不仅起等电位联结用,还有监控中心弱电设备的功能接地作用。
     
发表于 2021-11-26 16:52:50 | 显示全部楼层
无标题1.png
     
发表于 2021-11-29 08:43:59 | 显示全部楼层

按我的理解是,画框出是25,LEB里的汇集接线端子是不小于35mm2的裸铜导体。

点评

我也是这样理解的,出线写的25被提了就有点懵  发表于 2021-11-29 17:16
     
发表于 2021-11-29 10:03:30 | 显示全部楼层
就按照字面理解吧,汇集排的截面就是汇流铜排,这个很容易满足35mm2的
弱电的接地截面确实很乱