[规范条文] 中小学教学楼自动报警设置

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2021-11-22 09:14:16 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-11-20 22:02
地上:仅PC教室,实验室,贵重仪器室,电化教室设

没有,中学仅有实验室
     
 楼主| 发表于 2021-11-22 09:15:17 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2021-11-19 14:29
看看云南的规定,更加切合实际。

按照部分省份解答是可以不用设置,我们省没有出类似的文件,不好把控
     
 楼主| 发表于 2021-11-22 09:16:39 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2021-11-19 15:23
排烟窗,属于自然排烟设施,不需要联动。电动排烟窗,是为了方便操作,是手动的补充。按照GB 51251-2017第4 ...

自动排烟窗
     
 楼主| 发表于 2021-11-22 09:46:26 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2021-11-19 15:23
排烟窗,属于自然排烟设施,不需要联动。电动排烟窗,是为了方便操作,是手动的补充。按照GB 51251-2017第4 ...

是自然排烟窗,防火规范附录也定的是这个
     
 楼主| 发表于 2021-11-22 09:47:52 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-11-19 18:53
为什么不想全部设火灾自动报警?

现在不是怕影响人家整体造价,甲方闲浪费钱嘛
     
发表于 2021-11-22 10:50:27 | 显示全部楼层
这种情况下,仅地下需设置。
     
发表于 2021-11-22 13:19:54 | 显示全部楼层
7741607aaa 发表于 2021-11-22 09:14
没有,中学仅有实验室

見〈火规〉附录D之12