账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3531|回复: 5

[求助] 接地

[复制链接]
     
发表于 2021-11-14 11:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:1.基础接地中的卫生间的接地做法是什么呢?
2.卫生间 LEB 及相关设备用房 LEB 平面图中要怎么注明相关连接要求呢?
     
发表于 2021-11-14 20:23:29 | 显示全部楼层
我都是把卫生间的leb连接结构内的钢筋上,要求此钢筋与作为引下线的柱内钢筋连接。将卫生间内的所有金属设施与leb连接。
     
发表于 2021-11-15 08:28:34 | 显示全部楼层
把图集里的卫生间LED大样图附到图纸里就可以了
     
发表于 2021-11-15 08:44:41 | 显示全部楼层
图15D502等电位安装联结集,第18、19页。
     
 楼主| 发表于 2021-11-16 09:31:49 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-11-14 20:23
我都是把卫生间的leb连接结构内的钢筋上,要求此钢筋与作为引下线的柱内钢筋连接。将卫生间内的所有金属设 ...

请问:风机房、发电机房这类设备用房的LEB是如何接的呢?
     
发表于 2021-11-16 10:02:34 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-11-16 09:31
请问:风机房、发电机房这类设备用房的LEB是如何接的呢?

如果需要做的话,做法一样啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则