官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
xuxizhong 发表于 2021-11-8 12:35 10.6.8 照明系统中的每一单相分支回路电流不宜超过16A,所接光源数或LED灯具数不宜超过25个;大型建筑组合灯 ...
yeesun 发表于 2023-6-14 17:43 请教老师这个问题: 假设 灯具单相回路的主线是6mm2, 空开25A,每只灯具的控制线是2.5mm2 还假设 2.5mm ...
消防应急照明专题帖子汇总
777777777 发表于 2023-6-15 10:43 按照规范没问题,电缆减小处3米内(灯具自带的控制线 可忽略不计) 但是此方案需要考虑是否合适
x01oct 发表于 2023-6-17 00:56 啥?你这3m是咋算出来的? 肯定保证不了3m啊,连线图自己画一下不就清楚了
777777777 发表于 2023-6-19 09:37 因为他6平方相当于主干线,灯具线缆2.5平方相当于分支线路,根据GB50054-2011《低压配电设计规范》第6.2.5 ...
x01oct 发表于 2023-6-19 12:56 照明回路,哪儿有主干线一说?一个开关只接一盏灯么?
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页