小弟来论坛已经有两三个年头,真的非常喜欢咱们论坛的氛围,别的不说,论坛里竟然没有一个广告贴,全部都是干货,非常利于我们初学者学习,在此小弟想说一声:各位管理员、版主辛苦了!每当自己在工作中遇到不会的问题,都会来论坛请教各位老师,各位老师也都是倾囊相授,让小弟十分感激,大家本来就是萍水相逢,却能在此不计得失的传道授业解惑,实乃上上之善!小弟在此由衷的谢谢各位老师!所以小弟也非常想为论坛尽一点绵薄之力。
话入正题,小弟经常在论坛看到有人问甲乙类车间、仓库的爆炸分区和电气防爆的问题,可能大家民建院的老师比较多,而自己又是干化工设计的(当然水平不咋地),所以自己简单的说下这方面看法,最起码要帮大家把图审这一关过了吧!如果你看了下文还是不能确定该如何设计,可以留言或者直接加我WX:fczyq1988,备注下是建筑电气论坛,我们一起探讨下。
首先:爆炸分区是由电气专业来绘制吗?答案是:是的。可能有些朋友不认同,认为是与工艺一起定,而且有自己的理由。这个我只能说我见过的爆炸分区都是电气专业来定的,不过要由工艺提条件,比如危险物料,设备情况等等。由于各位多是民建院的,没有工艺专业,只能由自己应付了。你可能会说没有工艺专业提条件怎么画?好事啊,既然没有工艺专业,那我就按照规范里面最大的去画,这种做法绝对能够保护自己,摆脱责任!理由也很充分,没有工艺条件,我只能按照最严格的来画,谁也挑不出毛病。
第二:爆炸分区怎么画:
1.本帖只讨论甲乙类可燃气体爆炸分区的画法,粉尘爆炸分区就先不讨论了。大家要注意了是“可燃气体”,强氧化剂气体,比如氯气,甲类固体,比如钠,虽然都很危险,但是它们是没有爆炸分区的。
2.由于大家可能没有时间去看一遍《爆规》GB50058-2014,我就直接说看什么地方吧!首先你得弄清楚你的车间、仓库里面危险物料是什么吧,这个可以问甲方,主要是确定该气体的密度是否大于空气,绝大多数是比空气重的。
3.看一下附录B.0.2,比空气重的气体爆炸分区距离建筑内的释放源15m,你既然没有工艺专业,就不知道释放源在哪,那就干脆从建筑的门窗洞口开始往外扩15m,高度范围是地坪至建筑上方3m的高度,比如建筑高度是5m,那么爆炸分区的高度就是8m。虽然本图中说室内是1区,但是我一直都把室内画成2区,因为本图是指的“通风不良”,你要求通风专业把本建筑做成“通风良好”,就可以降低一个级别(见《爆规》3.2.5.1)。最后别忘了地坪下的坑沟是1区,规范里怎么画,你就跟着画上表示一下。
4.如果你的危险气体是比空气轻的,常见的如甲烷、氢气,那你就从门窗口往外扩4.5m,高度范围一样,也是从地坪至建筑顶部3m。如果气体分子质量跟空气差不多,比如一氧化碳和甲醇,那种按照比空气重来处理,按照从门窗往外扩15m来画。
5.上面忘记说了一点,就是释放源的等级,一般按照二级释放源即可。因为甲乙类厂房、仓库可不允许设备正常时向外释放气体。没有工艺专业,这点你也根本无法确定。
第三:设备防爆等级的选择
防爆形式:一般有隔爆型、增安型、本安型。我一般电机、开关都选择隔爆型,仪表选择隔爆型或者本安型。
防爆等级:绝大多数的气体采用ⅡBT4即可,这是最常规的防爆电机。只有少数气体,高于这个等级。高于ⅡBT4气体有:氢气、乙炔、水煤气、二硫化碳、硝酸乙酯(见《爆规》附录C第151-155条),还有个气体好像是亚硝酸乙酯,仓促之间没找到是哪一条。如果涉及以上几种气体的,就按照附录c的要求写吧,比如二硫化碳,就是ⅡCT5(这种电机很难买,且非常贵)。
举个例子,你做一个乙醇环境的防爆选型,爆炸分区为2区,附录C第44条乙醇,防爆等级ⅡAT2,由于ⅡAT2市场上很少,且防爆要求低于ⅡBT4,所以你选择的设备防爆等级为ExdⅡBT4Gb。其中Ex:防爆     d:隔爆型    ⅡBT4:防爆等级       Gb:适用于1区和2区。
管线敷设要求:参考《爆规》5.4.1节,把你觉得有用的都抄上。
以上就是爆炸环境电气简单的设计,当然这种做法有很多不严谨的地方,仅供应付图审和甲方。以上甚至还有很多错误,希望各位老师能给与批评,谢谢!

评分

参与人数 17E币 +78 收起 理由
书到用时方恨少 + 2 很给力!
lylvice + 3
飘零爱思考 + 2 赞一个!
珠海偶遇 + 1 赞一个!
fitman + 4 赞一个!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2021-10-31 11:01:28 | 显示全部楼层
贴一个简单的爆炸分区图
1635649236(1).jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-10-31 17:09:28 | 显示全部楼层
花要叶扶,人要人帮,赠人玫瑰,手有余香。
     
 楼主| 发表于 2021-10-31 21:49:22 | 显示全部楼层
890214 发表于 2021-10-31 17:09
花要叶扶,人要人帮,赠人玫瑰,手有余香。

谢谢,我能给与大家的帮助,远没有大家给与我的帮助!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2021-11-1 08:35:12 | 显示全部楼层
点赞,论坛就该是这个样子
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-11-1 08:53:54 | 显示全部楼层
赞赞赞,向你们学习!
     
发表于 2021-11-1 09:12:20 | 显示全部楼层
不错,确实做民用和一般工业的较多,毕竟一个城市建筑院好多个,化工院就1到2个
     
发表于 2021-11-1 09:31:25 | 显示全部楼层
厉害了,大神
     
发表于 2021-11-1 09:36:59 | 显示全部楼层
就应该多一点这样的帖子,必须赞一个。
     
 楼主| 发表于 2021-11-1 09:55:59 | 显示全部楼层
谢谢大家的鼓励!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-11-1 14:22:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 3343 于 2021-11-1 14:27 编辑

哈哈 希望周兄可以有时间再写写 你做的什么天然气储罐  还有化肥 还有粉尘啥的那些项目的经历心得~虽然一时半会可能也不会做到这些项目 但是分享不一样的项目经历 就像是开了扇窗户 透过这个 也看看外面的世界~ 感谢周兄分享 真好呀~
     
发表于 2021-11-1 14:27:04 | 显示全部楼层
最常见的爆炸危险2区不是通常选增安型就可以了吗。选隔爆型是出于采购方便考虑?
发表于 2021-11-1 15:11:01 | 显示全部楼层
室内是2区,室外也是2区?
     
 楼主| 发表于 2021-11-1 15:35:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-11-1 15:11
室内是2区,室外也是2区?

是的树总,我们都是这样画的,包括看的其他院也是这样,因为“通风良好”本来就是针对建筑物内部来说的,室外一直都是“通风良好”,所以没办法再降低了
     
发表于 2021-11-1 15:41:22 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2021-11-1 14:27
最常见的爆炸危险2区不是通常选增安型就可以了吗。选隔爆型是出于采购方便考虑?

增安型只是元器件采取措施防止产生点火源 ,隔爆型是用隔爆箱把元器件直接隔开,隔爆型比增安型更安全,当然也更贵,原来国家穷节约投资,选增安型的较多,现在考虑安全一般设计都选隔爆型