[问题探讨] 二总线的火灾报警系统都用上了没有

[复制链接]
     
发表于 2021-10-26 11:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近看到了一个样本,如图,各位有何看法,顺便提一下本样本手动控制的作法,他是报警主机处设置了一个多线控制盘,单独敷设2根线到每个需要手动控制的设备处的控制模块。 微信图片_20211026111502.jpg
     
发表于 2021-10-26 11:29:46 | 显示全部楼层
有什么问题么,一直是这样的啊;另外联动控制主机上的多线盘(有的是总线控制盘)有地方验收时不认可为强起,需要额外加设一个或多个强起按钮箱;当然多线盘也要实现功能。
发表于 2021-10-26 11:41:13 | 显示全部楼层
手动控制线,启动加停止,3根线
     
 楼主| 发表于 2021-10-26 14:30:53 | 显示全部楼层
gety9527 发表于 2021-10-26 11:29
有什么问题么,一直是这样的啊;另外联动控制主机上的多线盘(有的是总线控制盘)有地方验收时不认可为强起 ...

没啥问题,可精简化了,我们这一直还是另外敷设电源线的。强起这块你有符合的样本或照片吗?
     
发表于 2021-10-26 14:56:51 | 显示全部楼层
这是哪个厂家的产品?
     
 楼主| 发表于 2021-10-26 15:01:31 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2021-10-26 14:56
这是哪个厂家的产品?

某鸟消防的..........
     
发表于 2021-10-26 15:15:12 | 显示全部楼层
之前和甲方的朋友讨论过,规模小的话呢没有问题,规模大的项目稳定性是个问题。
     
 楼主| 发表于 2021-10-26 15:27:05 | 显示全部楼层
wi0i0iw 发表于 2021-10-26 15:15
之前和甲方的朋友讨论过,规模小的话呢没有问题,规模大的项目稳定性是个问题。

这么说还要等待一段时间检验!
     
发表于 2021-10-26 15:33:11 | 显示全部楼层
我管理的项目没有使用,等其他人先吃完螃蟹再说
     
发表于 2021-11-6 08:54:19 | 显示全部楼层
fancyboy 发表于 2021-10-26 15:01
某鸟消防的..........

除了青鸟以外,有些厂家也在做这种两线的系统,
     
发表于 2021-11-6 09:21:56 | 显示全部楼层
我也是对电源稳定性有疑虑,所以一直都拒绝厂家对这种产品的推销。
比如POE网线有人说在150米之内可靠,之外不一定。
不知道有谁能严谨的论证一下,在多少米之内是可靠的。
反正我现在觉得没有必要,没觉得节省多少
     
发表于 2021-11-6 10:21:04 | 显示全部楼层
您好,水平有限没看懂大家说的,消防不是一直采用总线制吗,图中的产品是不是把总线和电源线合二为一了?是这个意思吗?
     
发表于 2021-11-6 11:54:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 fangyuan 于 2021-11-6 12:01 编辑
轻云舟 发表于 2021-11-6 10:21
您好,水平有限没看懂大家说的,消防不是一直采用总线制吗,图中的产品是不是把总线和电源线合二为一了?是 ...

估计是。可能大家担心线路过长的话,电压衰减后,达不到继电器动作电压。两根线,可能是一个干接点接入设备控制箱,在设备控制箱内扩展为两对接点?三根线的话,不需要在设备控制箱内部加中继扩展接点,可以直接接入启动控制回路、停止控制回路,共用L或N线。
     
发表于 2021-11-8 15:58:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiyiefeng 于 2021-11-8 16:01 编辑
树欲静而风不止 发表于 2021-10-26 11:41
手动控制线,启动加停止,3根线

对,手动都是3根,现在的电气设计图纸,消防设备的启动信号线芯数可以说是五花八门啊。就按照16D303上给的芯数就错不了。手动线都是放射式单独接到消控室手动盘,一个大楼可能会达到几十路,长度有的甚至达到一百多米。手动盘不是网络配线架也压不了那么多芯,启和停就是2开,照明墙壁2开开关不就是3芯吗,用得着那么多线。
     
 楼主| 发表于 2021-11-8 16:09:07 | 显示全部楼层
jiyiefeng 发表于 2021-11-8 15:58
对,手动都是3根,现在的电气设计图纸,消防设备的启动信号线芯数可以说是五花八门啊。就按照16D303上给 ...

确实有点乱,我们以前还7芯呢。