对于没有配电小间、电气竖井等的厂房,应急照明的电源能选择集中电源吗?还是说只能选择应急照明配电箱?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2021-10-25 13:48:14 | 显示全部楼层
审图老师说:如果设置集中电源,那么集中电源的安装场所必须满足规范要求,如果该厂房没有上述场所,则必须换成应急照明配电箱。
微信图片_20211025134611.png
     
发表于 2021-10-25 14:18:06 | 显示全部楼层
是的,我就这么做的
     
 楼主| 发表于 2021-10-25 14:56:31 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-10-25 14:18
是的,我就这么做的

你们是所有单体都用应急照明配电箱?还是说能用集中电源的用集中电源,不能用的换成应急照明配电箱?
     
发表于 2021-10-25 15:00:55 | 显示全部楼层
张智幸 发表于 2021-10-25 14:56
你们是所有单体都用应急照明配电箱?还是说能用集中电源的用集中电源,不能用的换成应急照明配电箱?

没有上述场所的只能用应急照明配电箱了。有上述场所的建筑,如果应急照明很少,我也是做应急照明配电箱。灯具多的时候,采用集中电源。
     
 楼主| 发表于 2021-10-25 15:01:50 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-10-25 15:00
没有上述场所的只能用应急照明配电箱了。有上述场所的建筑,如果应急照明很少,我也是做应急照明配电箱。 ...

感谢,豁然开朗
     
发表于 2021-10-27 10:17:09 | 显示全部楼层
楼主说的是新建项目还是改造项目
     
发表于 2021-10-28 09:54:29 | 显示全部楼层
你图上画个配电井就是,甲方最后不满意可以自行拆掉,我们做厂房确实甲方不愿意做个配电小间什么的,都是走电缆沟,然后动力箱,照明总配设置在负荷中心。。。应急照明箱+集中电源箱,我们就挂墙安装,并备注,贴醒目消防标识,专人负责看管。。很多审图不提的,审图真的提,你就加一个电井,竣工验收后,甲方自己拆不拆是甲方的事。。