账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 22384|回复: 16

[求助] 消防风机房是否设置电源插座

[复制链接]
     
发表于 2021-10-21 21:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:消防风机房是否设置电源插座?如设置电源接在哪里呢?
     
发表于 2021-10-22 08:04:07 | 显示全部楼层
一般不设,如果非要设,从普通照明箱接电源。
     
发表于 2021-10-22 08:59:45 | 显示全部楼层
有调试检修要求的地方都应该设置插座的
     
发表于 2021-10-22 10:49:06 | 显示全部楼层
可以在箱子里预留导轨插座
     
发表于 2021-10-22 16:42:53 | 显示全部楼层
可设可不设  以前末端双切的时候 电源从配电箱里出
现在变控制箱了 电源从本分区普通照明箱出
     
发表于 2021-10-23 15:58:33 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2021-10-22 16:42
可设可不设  以前末端双切的时候 电源从配电箱里出
现在变控制箱了 电源从本分区普通照明箱出

请教一下,现在变控制箱了,机房照明一般从哪里出?
     
发表于 2021-10-25 14:45:05 | 显示全部楼层
海布里 发表于 2021-10-23 15:58
请教一下,现在变控制箱了,机房照明一般从哪里出?

就从普通负荷配电箱拉来
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2021-10-26 16:00:15 | 显示全部楼层
海布里 发表于 2021-10-23 15:58
请教一下,现在变控制箱了,机房照明一般从哪里出?

消防风机房照明从应急照明回路取
     
发表于 2021-10-26 23:55:17 | 显示全部楼层
海布里 发表于 2021-10-23 15:58
请教一下,现在变控制箱了,机房照明一般从哪里出?

你的控制箱从哪接电源,照明就从哪接。。。之前老的做法不也是这样子吗


目前新做法是把双电源换了个位置
     
发表于 2021-10-27 09:33:38 | 显示全部楼层
消防设备房的检修电源插座平时很少用到,就因为建规强条消防要专用回路,非得要从其他地方接入插座电源,实属简单问题复杂化,劳民伤财。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-10-27 09:36:18 | 显示全部楼层
部分编规范的和审图的忘掉配电系统要简单可靠、经济合理这些基本原则了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-11-28 21:25:35 | 显示全部楼层
有规范条文明确要设置检修插座吗?
     
发表于 2022-11-29 09:31:36 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2021-10-27 09:36
部分编规范的和审图的忘掉配电系统要简单可靠、经济合理这些基本原则了。

教条归教条,江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0就明确不允许。设计审图也都只能执行
     
发表于 2022-11-29 13:02:29 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-11-29 09:31
教条归教条,江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0就明确不允许。设计审图也都只能执 ...

这个问答有自己前后矛盾的条文
比如3.4.8和3.4.12
     
发表于 2022-11-29 16:42:18 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-11-29 09:31
教条归教条,江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0就明确不允许。设计审图也都只能执 ...

赞成您的说法。
地方上有消防答疑之类的文件肯定要执行,
当地没有这种文件要求的,我觉得审查师就没必要提了,
如果是消防复查或施工图审查抽查就更应该尊重设计师和审查师同行的意见,没必要提这种意见。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则