账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7344|回复: 6

[求助] 利用金属栏杆做接闪带的要求

[复制链接]
     
发表于 2021-10-18 09:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,金属栏杆上有玻璃球顶,可否用来做接闪带
发表于 2021-10-18 10:28:26 | 显示全部楼层
困难,雷击很容易击的位置应该是玻璃顶
     
发表于 2021-10-18 10:33:22 | 显示全部楼层
玻璃不怕坏就行
     
发表于 2021-10-18 10:57:27 | 显示全部楼层
额 如果不能利用有玻璃球顶的栏杆 那要如何做接闪带呢 如果是像正常扁钢暗敷在栏杆下 那雷击时 应该一样会击碎玻璃造成危险吧 在玻璃球上做接闪带也不太现实吧 这种栏杆到底如何施工避雷带呀 感觉要美观就不够安全  要安全就不够美观有哪位大神知道如何解决嘛~
     
发表于 2021-10-18 11:24:14 | 显示全部楼层
3343 发表于 2021-10-18 10:57
额 如果不能利用有玻璃球顶的栏杆 那要如何做接闪带呢 如果是像正常扁钢暗敷在栏杆下 那雷击时 应该一样会 ...

“玻璃球顶的栏杆”是啥样的?
     
 楼主| 发表于 2021-10-18 11:46:28 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-10-18 11:24
“玻璃球顶的栏杆”是啥样的?

玻璃球顶的栏杆只是一个假设存在的东西,不排除真的有这种栏杆,再引申广一些,金属栏杆上覆盖一层低电导率的材料做接闪带是否行,我想问的是这个
     
发表于 2021-10-18 14:16:32 | 显示全部楼层
金属栏杆材料厚度只要满足要求并和引下线连通,可以作为接闪带。玻璃球顶的金属骨架同理
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则