保护极数?呵呵,这不过就是某些专家写论文发明出来的名词,全世界独有。
总箱馈线断路器与分箱处断路器在配电保护上属于上下级关系——这就是电气设计四大傻之首,总箱出线要比分箱进线大一个电流等级,叫搞保护极数配合;那我想问问,比如你总箱40A出线到末端进线用32A,按你的思路,这叫保护极数配合,要是故障先跳末端32A对吧,但是短路保护你错开一个电流等级就叫配合么、能配合得了吗?不信你回家找两根铜线插到插座里短接一下看看跳不跳你楼下表箱里的开关、按你的保护极数算,这可是越了两极了,末端插座一级、户内箱进线一级、表箱出线一级。可能有人又说了,我这是过载保护配合,末端箱电流大了先跳32A的,总箱的不跳,对,你总箱40A是不跳了,但你末端32A过载跳闸不是故障码?你总箱和电源线路的设计容量是40A,我末端没到40A可就跳闸了,这不叫故障叫什么?谁造成的这个故障啊?不就是搞配合搞出来的吗?怎么解决?你找个小区买菜的大妈问问“我家开关总跳,怎么办?”大妈怎么回答你啊?“换个大点的呗”。本来就是因为你搞配合选小了,这么做怎么还能成对的了呢?简直滑天下之大稽。
|
|