账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9837|回复: 14

[求助] 小便槽感应器电源

[复制链接]
     
发表于 2021-10-12 09:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问小便槽感应器电源可与卫生间照明接同一回路吗
     
发表于 2021-10-12 10:27:43 | 显示全部楼层
感应器电源应该加漏电保护吧
发表于 2021-10-12 10:54:36 | 显示全部楼层
单独回路吧,漏电倒不见得,末端都是低压
     
发表于 2021-10-12 11:03:09 | 显示全部楼层
哈哈哈 直接叫选择带干电池的小便感应器就行了。省事。
     
 楼主| 发表于 2021-10-12 11:09:11 | 显示全部楼层
623190127 发表于 2021-10-12 11:03
哈哈哈 直接叫选择带干电池的小便感应器就行了。省事。

可是不环保呀
     
 楼主| 发表于 2021-10-12 11:12:47 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-10-12 10:54
单独回路吧,漏电倒不见得,末端都是低压

会审提的,说感应小便槽预埋线路图纸未明确,说实话我没用过根本没想到还有这回事,以前都没有设计,不想出图也不想出联系单,就想文字描述一下
发表于 2021-10-12 11:18:18 | 显示全部楼层
陈小雅 发表于 2021-10-12 11:12
会审提的,说感应小便槽预埋线路图纸未明确,说实话我没用过根本没想到还有这回事,以前都没有设计,不想 ...

装修单位搞,如果没有装修,也是厂家来走线
     
 楼主| 发表于 2021-10-12 11:20:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-10-12 11:18
装修单位搞,如果没有装修,也是厂家来走线

是这样的吗?不是土建时候设计的?
发表于 2021-10-12 11:24:34 | 显示全部楼层
陈小雅 发表于 2021-10-12 11:20
是这样的吗?不是土建时候设计的?

土建时可能埋不准位置
     
 楼主| 发表于 2021-10-12 11:28:52 | 显示全部楼层

如果不二次装修就按土建设计的位置应该也差不多吧
     
发表于 2021-10-12 11:38:21 | 显示全部楼层
我都是按插座回路供电的
     
发表于 2021-10-12 14:08:59 | 显示全部楼层
跟卫生间插座回路并一下,留个接线盒和线头就行。
     
发表于 2021-10-12 15:02:47 | 显示全部楼层
第一次知道这事....
     
发表于 2021-10-12 20:41:59 | 显示全部楼层
可以,二配开槽从顶板照明引下来,其实要看业主小便斗选型,这是后期安装的事了
     
发表于 2021-10-13 21:00:17 | 显示全部楼层
潮湿环境,均用RCBO回路供电
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则