[求助] 局部防排烟怎么做

[复制链接]
     
发表于 2021-10-11 18:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师,我现在有一个丁类厂房建筑面积:46772.6m2。建筑高度:23.95m。层数:地上4层局部3层。建筑性质:车间。建筑结构形式:钢结构体系,建筑抗震等级为三级,抗震设防烈度为7度,建筑抗震设防类别为丙类。本工程属于多层车间,耐火等级二级。火灾危险性分类为丁类,金属加工,无爆炸危险的生产部位。室外消防用水量20L/S。
   之前是做自然排烟的,现在被审图提了有个带夹层的区域没算对,应该按高大空间算排烟量的,现在要补的话要50平方的窗户,建筑那个地方不要墙了也不够,所以暖通打算那个区域上机械排烟,就500平左右,我想问各位老师有没有更好的解决办法?如果上了机械排烟我的火灾报警是全车间做还是只做那个区域的?消控室有的,有个办公楼和这个车间是一个项目,消控室我放在了办公楼里。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2021-10-11 22:26:43 | 显示全部楼层
FAS仅作那个区域
     
 楼主| 发表于 2021-10-12 08:04:49 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-10-11 22:26
FAS仅作那个区域

那老师报警做局部,那有些系统比如消防电源监控,或者室外消火栓用水量大于等于30L/S要做的电气火灾监控以及防火门监控等是不是要做整个车间的?
     
 楼主| 发表于 2021-10-12 08:09:33 | 显示全部楼层
昨天同事和他师傅沟通了一下,师傅叫他重新划分防烟分区了,现在在重新计算,他说应该可以了,但是加了活动挡烟垂壁,活动挡烟垂壁要上火灾报警吗?在活动挡烟垂壁的两侧各装两个烟感,再将信号线连到挡烟垂壁的控制箱里可以吗?
发表于 2021-10-12 08:37:16 | 显示全部楼层
小叶光光 发表于 2021-10-12 08:09
昨天同事和他师傅沟通了一下,师傅叫他重新划分防烟分区了,现在在重新计算,他说应该可以了,但是加了活动 ...

最好用固定式的
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-10-12 08:52:04 | 显示全部楼层
我去年又个项目和你几乎一模一样,局部夹层应该事堆货的吧,自然排烟肯定是不够的,就是局部夹层加机械排烟,局部上FAS
     
 楼主| 发表于 2021-10-12 08:52:17 | 显示全部楼层

树总,那里是个夹层平台,用固定的那距离地面只有1.5m,之前没事,现在重新画了防烟分区,为了能算过自然排烟,整个车间就那一个活动挡烟垂壁
发表于 2021-10-12 09:02:55 | 显示全部楼层
小叶光光 发表于 2021-10-12 08:52
树总,那里是个夹层平台,用固定的那距离地面只有1.5m,之前没事,现在重新画了防烟分区,为了能算过自然 ...

就只在挡烟垂壁旁边各设两个烟感算了
     
 楼主| 发表于 2021-10-12 09:40:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-10-12 09:02
就只在挡烟垂壁旁边各设两个烟感算了

好的,谢谢树总
     
 楼主| 发表于 2021-10-12 09:43:00 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2021-10-12 08:52
我去年又个项目和你几乎一模一样,局部夹层应该事堆货的吧,自然排烟肯定是不够的,就是局部夹层加机械排烟 ...

一开始不够,他重新画了防烟分区,自然排烟算过了,现在他没加机械排烟。老师您的那个项目可以给我参考一下吗?
     
发表于 2021-10-12 10:32:51 | 显示全部楼层
局部活动挡烟垂壁就和防火卷帘一样做法就行,两侧设置感烟,连接到挡烟垂壁控制箱
     
 楼主| 发表于 2021-10-12 10:39:06 | 显示全部楼层
chengdaizhuan 发表于 2021-10-12 10:32
局部活动挡烟垂壁就和防火卷帘一样做法就行,两侧设置感烟,连接到挡烟垂壁控制箱

嗯,跟审图中心的专家沟通过了,他说可以现在有这种自带联动的挡烟垂壁控制箱,两侧设两个烟感连接过去就行。谢谢各位老师的解答,我现在想知道局部火灾报警,报警做局部,有些监控(消防电源、电气火灾、防火门)是不是要做整个车间的?
发表于 2021-10-12 10:49:14 | 显示全部楼层
小叶光光 发表于 2021-10-12 10:39
嗯,跟审图中心的专家沟通过了,他说可以现在有这种自带联动的挡烟垂壁控制箱,两侧设两个烟感连接过去就 ...

建议把消防电源监控和防火门监控都做了
     
发表于 2021-10-12 12:38:04 | 显示全部楼层
小叶光光 发表于 2021-10-12 10:39
嗯,跟审图中心的专家沟通过了,他说可以现在有这种自带联动的挡烟垂壁控制箱,两侧设两个烟感连接过去就 ...

虽然有这样的产品,但是不能这样使用,需要配合报警控制器用。
你想想,自带烟感的,只能降接了这个烟感的垂壁,边上的垂壁仍旧没降,漏风~~~~
     
 楼主| 发表于 2021-10-12 13:22:48 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2021-10-12 12:38
虽然有这样的产品,但是不能这样使用,需要配合报警控制器用。
你想想,自带烟感的,只能降接了这个烟感 ...

是的,老师,如果多个的话确实不能一起联动上,但是老师我这个项目比较特殊,整个车间就这一个活动挡烟垂壁,就是因为那一小块的区域没有按高大空间计算排烟量,所以现在重新画了防烟分区,划到了夹层这里,这里如果用固定的话距地只能1.5m。所以其他都是固定的就这一个活动的。