室外消防用水量为30L/s的厂房中,消防负荷为三级负荷,消防水泵需要双回路吗?两路市电是不是?如果厂区中有一股宿舍楼那消防水泵是要按二级负荷吗
发表于 2021-10-11 08:41:47 | 显示全部楼层
这个问题讨论过,我们现在是有条件尽量双回路
     
发表于 2021-10-11 10:35:18 | 显示全部楼层
厂区有高位水箱吗?若没有,则需要双电源。
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014
6.1.10 当室内临时高压消防给水系统仅采用稳压泵稳压,且为室外消火栓设计流量大于20L/s的建筑和建筑高度大于54m的住宅时,消防水泵的供电或备用动力应符合下列要求:
    1 消防水泵应按一级负荷要求供电,当不能满足一级负荷要求供电时应采用柴油发电机组作备用动力;
    2 工业建筑备用泵宜采用柴油机消防水泵。
     
发表于 2021-10-11 10:42:14 | 显示全部楼层
三级也用双回路,省的各路大师BB。有宿舍楼看宿舍楼的室外消防用水量再来定
     
 楼主| 发表于 2021-10-11 16:10:21 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-10-11 10:35
厂区有高位水箱吗?若没有,则需要双电源。
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014
6.1.10 当室 ...

有高位水箱的
     
 楼主| 发表于 2021-10-11 16:12:01 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2021-10-11 10:42
三级也用双回路,省的各路大师BB。有宿舍楼看宿舍楼的室外消防用水量再来定

之前就是用的双回路,没标清来源
     
 楼主| 发表于 2021-10-11 16:13:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-10-11 08:41
这个问题讨论过,我们现在是有条件尽量双回路

额,我们遇到的有条件的厂房才有发电机,两路高压都满足不了
发表于 2021-10-11 16:34:31 | 显示全部楼层
陈小雅 发表于 2021-10-11 16:13
额,我们遇到的有条件的厂房才有发电机,两路高压都满足不了

一路高压,专线,两台变压器,也凑乎
     
发表于 2021-10-11 17:25:20 | 显示全部楼层
假如厂区全部为三级负荷,那不需要,设一路专用回路即可
     
 楼主| 发表于 2021-10-12 09:54:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-10-11 16:34
一路高压,专线,两台变压器,也凑乎

那不是跟普通市电区分算上普通市电还是两路高压
     
发表于 2021-10-12 15:04:52 | 显示全部楼层
我都是单电源双回路
因为现在基本不停电了 但没想到居然限电了.....
     
 楼主| 发表于 2021-10-14 08:47:32 | 显示全部楼层
二级负荷双回路电源如果是一路市电一路发电机供电,发电机需要自启动吗?有时间要求吗?
     
发表于 2021-10-14 10:40:06 | 显示全部楼层
有双回路电源条件了就加上,再不行就单电源双回路。。。实在不行就单电源单回路吧。。。
三级负荷本身就说明重要性没那么高,再专门搞个发电机,那不是太不经济了