1、T接箱、照明配电箱、电表箱、应急照明配电箱、双切箱之间的间距如何定?规范依据是哪一条?
没要求,不影响电缆敷设即可!
2、配电箱和强电桥架之间的间距如何定,以及哪条规范?
没要求
3、强电配电箱和火警、网络、电视、电话机柜分线盒之间的间距,以及强电配电箱和火警、网络、电视、电话桥架之间的间距如何定,以及相关规范条文?
没要求,消防和非消防电线线路可参见JGJ242 7.4.6条: 电井内应急电源和非应急电源的电气线路之间应保持不小于0.3m的距离或采取隔离措施。
4、强弱电桥架,间距按民标8.5.6条0.2米可以么?
电井内能做到最好! |
|