楼主: z993813756

[求助] 消防水泵房用电

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2021-9-30 09:59:36 | 显示全部楼层
受教了,谢谢大家。
     
发表于 2021-9-30 10:14:57 | 显示全部楼层
z993813756 发表于 2021-9-29 15:28
问题是有强条要求,要用自动切换呀,我按照三级负荷去搞,不用切换就违反了这个强条呀。

一级和二级消防负荷要用自动切换。三级负荷不需要切换,也不违反强条。我们三级负荷从不做末端切换,从未有人提过。再比如:按照GB51348的规定,防排烟风机也不必在风机房内自动切换,若违反强条,那是GB51348违反强条,不是设计人员违反强条。
     
发表于 2021-10-1 22:14:52 | 显示全部楼层
既然定位是三级负荷,则不存在切換问题
     
发表于 2021-10-4 10:26:03 | 显示全部楼层
10.1.8条只针对一二及负荷  可从10.1.1~4条看出来   