账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12089|回复: 13

[问题探讨] 金属屋面上是否可以单独做接闪带

[复制链接]
     
发表于 2021-9-29 14:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据防雷规范,金属屋面宜利用屋面作为接闪带。

假如在易燃品仓库中,无法满足规范中屋面作为接闪带的要求时,就应该考虑单独做人工的接闪带了。问题是,规范无金属屋面人工接闪带的要求,那么是否可以按照混凝土屋面的要求做接闪网格呢?
我在想,同时有间距10米或20米的接闪带和持续贯通的金属屋面存在时,是否只会在接闪带接闪,接闪点不会先打到金属屋面?

其实就是想问,接闪带是否在金属屋面上同样有效?
发表于 2021-9-29 15:24:12 | 显示全部楼层
接闪带在金属屋面上同样有效
     
发表于 2021-9-29 16:53:59 | 显示全部楼层
根据电气-几何模型的最后击距理论,安装接闪带后,雷闪大概率被接闪带截闪。
     
 楼主| 发表于 2021-9-29 16:59:47 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-9-29 16:53
根据电气-几何模型的最后击距理论,安装接闪带后,雷闪大概率被接闪带截闪。

这个有说明吗,没听说过这个理论。。
     
发表于 2021-9-29 17:58:47 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2021-9-29 16:59
这个有说明吗,没听说过这个理论。。

滚球法就是按这个模型得来的。简单说,哪个物体先进入最后击距(等于滚球半径),雷闪就最终击向哪个物体。接闪带比屋面高,与雷闪先导距离更近,更先进入最后击距。
     
 楼主| 发表于 2021-9-29 18:18:50 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-9-29 17:58
滚球法就是按这个模型得来的。简单说,哪个物体先进入最后击距(等于滚球半径),雷闪就最终击向哪个物体 ...

哦,那么你觉得这个能用来解释接闪带理论吗?接闪带是怎么靠什么理论确定的距离呢?

首先一点就是,接闪带不可能符合滚球法。它又不是接闪杆。。
     
发表于 2021-9-29 18:23:39 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2021-9-29 18:18
哦,那么你觉得这个能用来解释接闪带理论吗?接闪带是怎么靠什么理论确定的距离呢?

首先一点就是,接 ...

滚球法适用于任何接闪器,包括接闪杆、线、带、网,以及高处建构筑物对低处物体的保护。网格尺寸法可独立用于接闪网,但并不排斥滚球法,这是两种相互独立的方法。
     
发表于 2021-9-29 18:34:24 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2021-9-29 18:18
哦,那么你觉得这个能用来解释接闪带理论吗?接闪带是怎么靠什么理论确定的距离呢?

首先一点就是,接 ...

建议可以看一下GB21714雷电防护,等同采用的IEC标准,对最后击距和滚球法、保护角法等有详细介绍。
     
发表于 2021-9-29 19:26:25 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-9-29 18:34
建议可以看一下GB21714雷电防护,等同采用的IEC标准,对最后击距和滚球法、保护角法等有详细介绍。

虽然看不懂您说的,但是感觉您很厉害
     
 楼主| 发表于 2021-9-30 10:21:08 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-9-29 18:34
建议可以看一下GB21714雷电防护,等同采用的IEC标准,对最后击距和滚球法、保护角法等有详细介绍。

感谢你的回复,我也花了一个小时看了一下规范,GB21714只是说滚球,保护角和网格法的使用,如何按照实际条件选择合适的方法。并没有指出原理,我可以理解保护角法是滚球的简化,但网格是在套不到滚球法上。

我自己粗略测算,如果三类防雷0.1米高支架的接闪带,对角线为6.8米的网格才可以勉强按滚球法保护屋面。若是20X20的网格,则中间19X19米区域不在滚球法保护范围内。
所以,网格法不是滚球法的原理。

GB21714只是说网格保护平顶。现在只能说设网格接闪带根据规范是完全符合要求的。
但我还是没搞懂究竟规范依何得出三类需要20X20网格的。仍需要再找其他文献。
暂告一段路,留待研究吧。
     
发表于 2021-9-30 10:47:09 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2021-9-30 10:21
感谢你的回复,我也花了一个小时看了一下规范,GB21714只是说滚球,保护角和网格法的使用,如何按照实际 ...

网格尺寸法不是由滚球法推出的,是独立于滚球法的另一种方法。两种方法只要满足其中一种就符合规范要求。

在GB21714.1中,不在.3中

在GB21714.1中,不在.3中
     
发表于 2021-9-30 10:48:59 | 显示全部楼层
问题的重点不是网格尺寸法,而是滚球法所依据的原理可以表明,金属屋面设接闪带时,接闪带仍具有与混凝土屋面同样的功效。上面规范的解释已经很明白了。

点评

并不清楚,这条只是表明在滚球范围内雷击基本上被接闪器截收。不代表滚球范围外应用网格法的情况也可按此概率推出。事实上,仅按照击距的理论,我主观看法是,屋面金属板和接闪带遭受雷击概率类似。  发表于 2021-9-30 12:44
     
发表于 2021-9-30 10:51:51 | 显示全部楼层
虽然金属屋面和接闪带都能截闪,但接闪带大概率更先进入最后击距,所以抢先截闪。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则