[求助] 求教疏散照明设计的时候要考虑功率密度值吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-9-27 20:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
前辈和我说人员密集场所照度不低于3lx,功率密度大于0.12W/平米;不低于5lx 功率密度要大于0.2W/平米。普通照明设计要考虑功率密度值,但是应急照明没有找到规范依据,有大佬知道麻烦指教一下哪本规范?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-9-28 09:01:54 | 显示全部楼层
功率密度值,无非是考虑节能,这个火灾时用一下,还要考虑?
     
发表于 2021-9-28 10:10:23 | 显示全部楼层
他这是估算,跟有人普通照明布灯不用照度计算直接用功率密度一样,方便画图,哪有什么规范,况且节能是不能超过多少功率密度。
     
发表于 2021-9-28 10:44:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2021-9-28 10:45 编辑

楼上正解。
因为应急照明照度计算比较复杂,设计人员可以根据每平方应急照明灯具功率估算应急照明照度是否满足要求,这样相对省时省力。
楼主这个每平方应急照明灯具功率仅针对平面空间,楼梯间的应急照明灯具功率还要高一点。
     
发表于 2021-9-28 10:50:45 | 显示全部楼层
审图过程看到过有设计师把应急照明照度和功率密度值列入照明节能表,那就大错特错。
一是应急照明的照度是地面最低照度,计算方法完全不同于平均照度;
二是消防应急照明不需要考虑节能问题。
     
发表于 2021-9-28 11:07:07 | 显示全部楼层
另外参照论坛里小菜的应急照明计算结果(本人很懒没算过,都是拿来主义),对于通道来说楼主的0.12/0.2 W/平米偏小了。
稳妥一点建议还要再调高一点。
     
发表于 2021-9-28 11:21:53 | 显示全部楼层
消防还考虑节能啊。
     
发表于 2021-9-28 11:55:46 | 显示全部楼层
这位前辈的基本概念都比较成问题。疏散照明最低照度要求理论上是用点照度计算方式保证的。现在图集上也有不同厂家的灯具布置间距与安装高度,照度要求关联数据表格可查
     
发表于 2021-9-28 12:24:31 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2021-9-28 10:44
楼上正解。
因为应急照明照度计算比较复杂,设计人员可以根据每平方应急照明灯具功率估算应急照明照度是否 ...

有审查师要求平面标注主要场所疏散照明设计照度咋办
     
 楼主| 发表于 2021-9-28 12:29:15 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2021-9-28 11:55
这位前辈的基本概念都比较成问题。疏散照明最低照度要求理论上是用点照度计算方式保证的。现在图集上也有不 ...

我理解您的意思就是说水平空间可以参考19D702-7图集后面灯具的参数表格,按 对应安装高度、照度要求的安装间距 数据来布置疏散照明。
     
 楼主| 发表于 2021-9-28 12:53:14 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2021-9-28 11:07
另外参照论坛里小菜的应急照明计算结果(本人很懒没算过,都是拿来主义),对于通道来说楼主的0.1 ...

麻烦给个“小菜的应急照明计算”链接,谢谢。另想请教一下您说的估算,比如说700平米展厅,梁下高度7米,要求3lx,我布置了9盏10W的吸顶灯管吊安装,计算出来功率密度0.128W/平米,>0.12,所以满足要求,是这样的吗
     
 楼主| 发表于 2021-9-28 13:00:18 | 显示全部楼层
fancyboy 发表于 2021-9-28 10:10
他这是估算,跟有人普通照明布灯不用照度计算直接用功率密度一样,方便画图,哪有什么规范,况且节能是不能 ...

请教一下照度和功率密度的关系,在普通照明系统中 照度标准值/功率密度目标值 大部分=25。另,您说用功率密度布灯,是先算出房间面积的需用总功率,然后除以灯具的功率得到数量,根据房间形状布置灯具;是因为和25这个系数有关吗
     
 楼主| 发表于 2021-9-28 13:01:32 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2021-9-28 11:21
消防还考虑节能啊。

不是为了考虑节能
     
 楼主| 发表于 2021-9-28 13:08:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-9-28 09:01
功率密度值,无非是考虑节能,这个火灾时用一下,还要考虑?

不是考虑节能。水平空间我觉得8#说的方法可行,看图集计算过程太麻烦了,好多参数还不一定找得到。树总能否讲解一下竖向楼梯间的疏散照明灯具选型。
     
发表于 2021-9-28 14:43:18 | 显示全部楼层
积基树本 发表于 2021-9-28 12:53
麻烦给个“小菜的应急照明计算”链接,谢谢。另想请教一下您说的估算,比如说700平米展厅,梁下高度7米, ...

发些我做的疏散照明例图供大家参考