账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6689|回复: 9

[问题探讨] 下沉广场属于安全区域么?

[复制链接]
     
发表于 2021-9-26 11:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
是否需要应急照明?下沉广场若有楼梯通向一楼,是否属于室外楼梯,需要5Lx照度的应急照明?
     
发表于 2021-9-26 11:35:38 | 显示全部楼层
一般属于安全区域,应急照明肯定需要的,看看那个表3.2.5,室外楼梯也要设置啊
发表于 2021-9-26 11:44:46 | 显示全部楼层
下沉广场应该属于安全区域
     
发表于 2021-9-26 11:45:40 | 显示全部楼层
特别安全的区域
     
发表于 2021-9-27 08:07:53 | 显示全部楼层
遇到同样问题,二层室外平台算不算安全区域,有室外钢梯至地面。
发表于 2021-9-27 09:01:55 | 显示全部楼层
cc9082 发表于 2021-9-27 08:07
遇到同样问题,二层室外平台算不算安全区域,有室外钢梯至地面。

应该也是
     
 楼主| 发表于 2021-9-27 10:18:01 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-9-26 11:44
下沉广场应该属于安全区域

安全区域中的室外楼梯间,需要这是应急照明么?只有栏杆,没有顶。。
发表于 2021-9-27 10:21:54 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2021-9-27 10:18
安全区域中的室外楼梯间,需要这是应急照明么?只有栏杆,没有顶。。

楼梯口丢一盏就行了
     
发表于 2022-1-12 16:23:45 | 显示全部楼层
下沉庭院属于暂时安全区域
     
发表于 2022-1-12 16:52:03 | 显示全部楼层
算安全区域,我是根据消控室都能直接对着下沉广场的推理的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则