一、GB50311-2016 规范如下
7.5.8建筑物内采用导管敷设缆线时,导管选用应符合下列规定:
1、线路明敷设时,应采用金属管、可挠金属电气导管保护。
2、建筑物内暗敷设时,应采用金属管、可弯曲金属电气导管等保护。
3、导管在地下室各层楼板或潮湿场所敷设时,不应采用壁厚小于2.0mm的热镀锌钢管或重型包塑可弯曲金属导管。
4、导管在二层底板及以上各层钢筋混凝土楼板和墙体内敷设时,可采用壁厚不小于1.5mm的热镀锌钢导管或可弯曲金属导管。
5、在多层建筑砖墙或混凝土墙内竖向暗敷导管时,导管外径不应大于50mm。
6、由楼层水平金属槽盒引入每个用户单元信息配线箱或过路箱的导管,宜采用外径20mm~25mm钢导管。
7、楼层弱电间(电信间)或弱电竖井内钢筋混凝土楼板上,应按竖向导管的根数及规格预留楼板孔洞或预埋外径不小于89mm的竖向金属套管群。
8、导管的连接宜采用专用附件。
二、疑问
1、第2条,未明确是否可用PVC管,可用么?
2、第3条,地下室楼板内可采用PVC管暗敷么?
3、第4条,地上各层暗敷时,可用PVC管么?
4、第5条,竖向暗敷,导管外径不大于50mm,问强电竖向暗敷有规范要求必须小于多少外径么?自己仅查到民标8.1.8外护层不小于15mm。
5、第6条,槽盒到用户端,可用PVC管么?



     
发表于 2021-9-25 20:09:24 | 显示全部楼层
综合布线传送电信号的线路均应采用金属管或金属槽盒。
发表于 2021-9-26 08:28:32 | 显示全部楼层
以现在的信号,都是数字信号,抗干扰能力强,不知为啥不让用阻燃PVC管