一、GB50311-2016 规范如下 7.5.8建筑物内采用导管敷设缆线时,导管选用应符合下列规定: 1、线路明敷设时,应采用金属管、可挠金属电气导管保护。 2、建筑物内暗敷设时,应采用金属管、可弯曲金属电气导管等保护。 3、导管在地下室各层楼板或潮湿场所敷设时,不应采用壁厚小于2.0mm的热镀锌钢管或重型包塑可弯曲金属导管。 4、导管在二层底板及以上各层钢筋混凝土楼板和墙体内敷设时,可采用壁厚不小于1.5mm的热镀锌钢导管或可弯曲金属导管。 5、在多层建筑砖墙或混凝土墙内竖向暗敷导管时,导管外径不应大于50mm。 6、由楼层水平金属槽盒引入每个用户单元信息配线箱或过路箱的导管,宜采用外径20mm~25mm钢导管。 7、楼层弱电间(电信间)或弱电竖井内钢筋混凝土楼板上,应按竖向导管的根数及规格预留楼板孔洞或预埋外径不小于89mm的竖向金属套管群。 8、导管的连接宜采用专用附件。 二、疑问 1、第2条,未明确是否可用PVC管,可用么? 2、第3条,地下室楼板内可采用PVC管暗敷么? 3、第4条,地上各层暗敷时,可用PVC管么? 4、第5条,竖向暗敷,导管外径不大于50mm,问强电竖向暗敷有规范要求必须小于多少外径么?自己仅查到民标8.1.8外护层不小于15mm。 5、第6条,槽盒到用户端,可用PVC管么?
|