账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7883|回复: 7

[问题探讨] 关于应急照明电池容量讨论

[复制链接]
     
发表于 2021-9-24 22:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
集中电源的应急照明所用的电池容量是怎么确定的?
有的的Ah有的是kv具体怎么选择呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-9-25 09:28:18 | 显示全部楼层
我觉得电池容量应该看电量,电压一定,即AH=电流×时间。另外,有kv的?
     
发表于 2021-9-25 10:57:02 | 显示全部楼层
只需注明应急照明集中电源的容量P、非火灾状态下工作电源断电后应急灯点亮时间和集中电源电池总的持续供电时间即可。
     
 楼主| 发表于 2021-9-25 14:01:29 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-9-25 10:57
只需注明应急照明集中电源的容量P、非火灾状态下工作电源断电后应急灯点亮时间和集中电源电池总的持续供电 ...

这个容量如何计算的呢?昨天被质监站问了。

点评

集中电源的容量是厂家送检的时候就根据产品国标进行选型试验的,我们所需要做的就是根据厂家型式检验报告上所标注的电池电压和容量进行选用,不需要计算。如果是跟检验报告不一致就不行了,消防产品需要保持一致。  发表于 2021-10-8 10:04
     
发表于 2021-9-25 15:11:45 | 显示全部楼层
应急照明集中电源供电的所有应急灯功率之和的1.3倍。
     
发表于 2021-9-26 08:06:53 | 显示全部楼层
比如38.4V 33Ah的锂电池,集中电源应急时间90min,38.4*33/1.5就是理论上可以带载的功率,但还要考虑电池的衰减系数和正常照明断电后的应急时间,反过来通过集中电源的输出功率算电池也是一样
     
发表于 2021-9-26 11:19:49 | 显示全部楼层
设计不需考虑电池的衰减系数,只需注明应急照明集中电源的容量P、非火灾状态下工作电源断电后应急灯点亮时间和集中电源电池总的持续供电时间即可。电池的初装容量由厂家定,至少是P的3倍。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则