账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14260|回复: 16

[求助] 消防系统配电装置应有明显标志怎么做?

[复制链接]
     
发表于 2021-9-19 16:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
13.7.8  消防系统配电装置,应设置在建筑物的电源进线处或配变电所处,其应急电源配电装置宜与主电源配电装置分开设置。当分开设置有困难,需要与主电源并列布置时,其分界处应设防火隔断。消防系统配电装置应有明显标志。

消防和非消防共用一个配电箱时,其分界处应设防火隔断,那这个应有明显标志应该怎么做呢
     
发表于 2021-9-19 17:54:35 | 显示全部楼层
刷红漆,贴标语
     
发表于 2021-9-19 17:56:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhouke 于 2021-9-19 17:58 编辑

一、二级消防和非消防不得共用一个配电箱;三级消防和非消防不宜共用一个配电箱。
     
发表于 2021-9-19 21:52:06 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-9-19 17:56
一、二级消防和非消防不得共用一个配电箱;三级消防和非消防不宜共用一个配电箱。

请问“一、二级消防和非消防不得共用一个配电箱”这条出自哪本规范呢?
     
发表于 2021-9-20 08:35:02 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2021-9-19 21:52
请问“一、二级消防和非消防不得共用一个配电箱”这条出自哪本规范呢?

《建规》10.1.9 按一、二级负荷供电的消防设备,其配电箱应独立设置;按三级负荷供电的消防设备,其配电箱宜独立设置。
    消防配电设备应设置明显标志。
     
发表于 2021-9-20 17:00:08 | 显示全部楼层
明显标志是什么标志?
     
发表于 2021-9-22 09:01:50 | 显示全部楼层
搞个红色的亚克力标识牌贴到箱子上
     
发表于 2022-8-1 17:10:46 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-9-19 17:56
一、二级消防和非消防不得共用一个配电箱;三级消防和非消防不宜共用一个配电箱。

三级负荷可以和普通负荷来自同一总箱?
     
发表于 2022-8-1 17:24:22 | 显示全部楼层
renxiaobai 发表于 2022-8-1 17:10
三级负荷可以和普通负荷来自同一总箱?

“宜”表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做。
     
发表于 2022-8-1 17:36:17 | 显示全部楼层
配电箱上的标志,没有统一标准。

有的说全涂红色漆、有的说局部红色、有的说夜光

不像消火栓,有标准
     
发表于 2022-8-2 10:07:52 | 显示全部楼层
GB50016-10.1.9条文看下条文解释就不是这个意思。这里的独立设置是放置位置上的独立,而不是分开设置的意思。就是设置一个独立的空间房间给消防设备放置,并有围护结构和防火门等来减少火灾对配电箱的影响。
     
发表于 2022-8-2 10:54:20 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-9-19 17:56
一、二级消防和非消防不得共用一个配电箱;三级消防和非消防不宜共用一个配电箱。

分配电室可能出现这个情况啊
     
发表于 2022-8-2 13:13:22 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2022-8-2 10:54
分配电室可能出现这个情况啊

规范的意思是消防与非消防从本建筑总配电箱处分开后分别配电。
     
发表于 2022-8-2 14:49:46 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-8-2 13:13
规范的意思是消防与非消防从本建筑总配电箱处分开后分别配电。

三级消防可以从总配电箱里接吗?
     
发表于 2022-8-2 15:06:47 | 显示全部楼层
象低压柜的剩余电流火灾传感器、切非模块等都要标识、分隔。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则