账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

[问题探讨] 机械应急起泵

[复制链接]
     
发表于 2021-9-17 13:07:47 | 显示全部楼层

**attachimg]27390[/attachimg] O1CN01OforzM2IVmwSism4f_!!2211174309292.jpg
O1CN013nG9rg2IVmwRkb8HT_!!2211174309292.jpg
     
发表于 2021-9-17 13:09:40 | 显示全部楼层
有机械应急启动装置可以实现降压启动,但得依靠原有的接触器才行
 楼主| 发表于 2021-9-17 14:17:52 | 显示全部楼层
yu5416 发表于 2021-9-17 13:09
有机械应急启动装置可以实现降压启动,但得依靠原有的接触器才行

那这个可靠性也有问题呀
     
发表于 2021-9-17 14:25:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-9-17 14:17
那这个可靠性也有问题呀

是啊,用一个谬论解释另外一个谬论,真是可笑。
     
发表于 2021-9-17 18:23:00 | 显示全部楼层
chen8436 发表于 2021-9-17 13:07
**attachimg]27390[/attachimg]

这个就是我昨天说的星三角6P隔离开关(也是直启),所有机械强启都是直启。
     
发表于 2021-9-17 18:30:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiyiefeng 于 2021-9-17 18:45 编辑

这才是不带交流接触器的手动机械星三角启动(正反转倒顺开关它表弟),常用在要求不高简陋的工地施工电机上,这个东西又没有经过消防认证是不可以用在消防泵的机械启动上的。
QQ图片20210917182545.png
QQ图片20210917182552.png
     
发表于 2021-9-17 18:39:13 | 显示全部楼层
yu5416 发表于 2021-9-17 13:09
有机械应急启动装置可以实现降压启动,但得依靠原有的接触器才行

规范原文的意思是用人的机械力代替电磁力吸合,不能用接触器。
     
发表于 2021-9-17 19:06:04 | 显示全部楼层
都设置了,没有不认可的
     
发表于 2021-9-18 08:10:20 | 显示全部楼层
jiyiefeng 发表于 2021-9-17 18:39
规范原文的意思是用人的机械力代替电磁力吸合,不能用接触器。

GB50974上边好像是没有说不能用接触器,但从字面意思理解是纯机械的能够不依靠原控制柜的任何元件
     
发表于 2021-9-18 08:13:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-9-17 14:17
那这个可靠性也有问题呀

因为规范上也没明确,如果从可靠性来看一用一备在消防上就算可以了,有的认为现在的控制方式一般是plc自动控制,机械应急就是防止这一部分控制电路有问题
     
发表于 2021-9-18 09:18:18 | 显示全部楼层
仔细看了看50974,条文说明里强调继电器和压力开关,流量开关这些弱电元件。。那么其实位于控制柜上的控制按钮也能起到机械应急启动的作用——只通过接触器吸合。

如果是这个意思同样用接触器,没必要再搞一个应急启动了。重复设置
     
发表于 2021-9-18 14:25:36 | 显示全部楼层
这个机械应急启泵的要求是不是要求发电机容量校验必须按直接启动考虑计算?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-21 23:03 , Processed in 0.079480 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表