[问题探讨] 关于电气抗震设计的问题

[复制链接]
     
发表于 2021-9-10 16:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审图专家经常会提一些电气抗震方面的问题,比如建筑抗震设计规范 GB50011-2010  3.7.1 非结构构件,包括建筑非结构构件和建筑附属机电设备,自身及其与结构主体的连接,应进行抗震设计。包括下面的条文都是“应进行抗震设计”、“应满足抗震要求”等等的词汇,另外一本规范 建筑机电工程抗震设计规范 GB50981-2014,里面有时会提一些具体抗震措施,比如设置伸缩节、软连接等等,但还是有不少条文会说“应采取防止倾倒措施”、“设置防滑动措施”
也不提具体方案,我就在想我做为一名电气人员,应该如何设计呢,我如何知道自己的方案能否满足要求?只是单纯的把这些条文抄在设计说明里面吗?不知道各位老师是如何处理的,谢谢!
发表于 2021-9-10 16:58:17 | 显示全部楼层
抄文字,然后做法见图集16D707-1:建筑电气设施抗震安装
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-9-10 17:29:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-9-10 16:58
抄文字,然后做法见图集16D707-1:建筑电气设施抗震安装

好的,谢谢热心肠又无所不知的树总!
     
发表于 2021-9-11 16:19:34 | 显示全部楼层
做个路灯都给我提抗震,我是真想不明白,GB50981-2014也不包含路灯的
     
发表于 2021-9-13 12:02:39 | 显示全部楼层
cd3310 发表于 2021-9-11 16:19
做个路灯都给我提抗震,我是真想不明白,GB50981-2014也不包含路灯的

本规范适用于抗震设防烈度为6度至9度的建筑机电工程抗震设计,不适用于抗震设防烈度大于9度或有特殊要求的建筑机电工程抗震设计。

附录A中就没有低于6度的
     
发表于 2021-9-14 13:25:49 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2021-9-13 12:02
本规范适用于抗震设防烈度为6度至9度的建筑机电工程抗震设计,不适用于抗震设防烈度大于9度或有特殊要求 ...

我的意思是说路灯属于市政工程,而GB50981明确写只用于建筑机电。
1.0.1 为贯彻执行《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国防震减灾法》,实行以"预防为主"的方针,使建筑给水排水、供暖、通风、空调、燃气、热力、电力、通讯、消防等机电工程经抗震设防后,减轻地震破坏,防止次生灾害,避免人员伤亡,减少经济损失,做到安全可靠、技术先进、经济合理、维护管理方便,制定本规范。
1.0.2 本规范适用于抗震设防烈度为6度至9度的建筑机电工程抗震设计,不适用于抗震设防烈度大于9度或有特殊要求的建筑机电工程抗震设计。
     
发表于 2021-9-14 16:07:07 | 显示全部楼层
cd3310 发表于 2021-9-14 13:25
我的意思是说路灯属于市政工程,而GB50981明确写只用于建筑机电。
1.0.1 为贯彻执行《中华人民共和国建 ...

这个分类值得商榷,断句应该是建筑 机电工程,而不是建筑机电 工程。
根据《建设工程分类标准》 GB/T50841-2013
1.0.3  建设工程按自然属性可分为建筑工程、土木工程和机电工程三大类,按使用功能可分为房屋建筑工程、铁路工程、公路工程、水利工程、市政工程、煤炭矿山工程、水运工程、海洋工程、民航工程、商业与物资工程、农业工程、林业工程、粮食工程、石油天然气工程、海洋石油工程、火电工程、水电工程、核工业工程、建材工程、冶金工程、有色金属工程、石化工程、化工工程、医药工程、机械工程、航天与航空工程、兵器与船舶工程、轻工工程、纺织工程、电子与通信工程和广播电影电视工程等;各行业建设工程可按自然属性进行分类和组合。

5.4.2  工业电气工程可分为变压器安装工程,配电装置安装工程,母线安装工程,控制、保护设备及低压电器安装工程,蓄电池安装工程,电机安装工程,防雷及接地装置安装工程,电气装置调整试验工程,电气线缆安装工程,照明器具安装工程。

    10  照明器具安装工程可分为普通吸顶灯及其他灯具安装工程、工厂灯安装工程、装饰灯安装工程、荧光灯安装工程、医疗专用灯安装工程、一般线路广场灯安装工程、高杆灯安装工程、桥栏杆灯安装工程、地道涵洞灯安装工程

这里面市政和机电是按两个不同的属性分类的,并不是按二建科目分类,而路灯安装工程正是包含在机电工程范围内的。如果说市政工程不属于建筑机电工程,那差不多除了民建外,其它工业建筑之类的均不属于了,都不用执行抗震规范,显然是不可能的
     
发表于 2021-9-15 11:39:27 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2021-9-14 16:07
这个分类值得商榷,断句应该是建筑 机电工程,而不是建筑机电 工程。
根据《建设工程分类标准》 GB/T508 ...

通读全本规范,我的理解是这本规范里定义的建筑机电工程,是建筑工程附属的机电工程,全文没有提及建筑之外的机电工程。
在建筑机电工程抗震设计规范GB50981-2014 的条文说明,指出了本规范的编制缘由,并指出了机电工程的附属地位和范围。至于此规范里建筑机电工程的定义,是否与建设工程分类标准矛盾,编制组可能都没考虑过。
1.0.4  本条文为强制性条文。根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010中的第1.0.2条“抗震设防烈度为6度及以上地区的建筑,必须进行抗震设计。”以及第3.7.1条“非结构构件,包括建筑非结构构件和建筑附属机电设备,自身及其与结构主体的连接,应进行抗震设计。”此两条内容均为强制性条文。为了使建筑机电工程与建筑相协调一致,故作为强制性要求执行。
    建筑机电工程抗震设计内容应包括地震作用计算和建筑机电设备支架、连接件或锚固件的截面承载力抗震验算,同时也包括按本规范采取相应的抗震措施,但不包括设备自身的抗震设计。
      我做的是市政电气,市政行业本身就是个缝合怪行业,市政电气更是缝合怪中的缝合怪,各种规范不能覆盖的地方很多,各种规范不合理覆盖的地方也很多,但是经常碰到审图老师硬提意见。