账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11563|回复: 15

[求助] 应急照明供电

[复制链接]
     
发表于 2021-9-8 14:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:1.对于应急照明回路的供电半径也是不超50米吗?
         

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-9-8 14:35:42 | 显示全部楼层
50米,现在好像没有规范规定,包括正常照明
     
发表于 2021-9-8 15:00:49 | 显示全部楼层
没有规定,你看看应急照明图集上满足压降要求情况下供电距离可以达到几百米。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-9-8 15:33:03 | 显示全部楼层
没有具体距离要求,但是要考虑压降,不同带载,同一规格电缆最终的供电半径有区别。
     
发表于 2021-9-8 15:38:51 | 显示全部楼层
应该只要满足压降就好了吧。可以看19D702-7应急照明设计与安装22、23页。
     
发表于 2021-9-8 17:41:14 | 显示全部楼层
正常照明的50m是按灵敏度估算出来的,C脱扣是5~10倍,16A按最不利的10倍动作160A算,那就是45m
发表于 2021-9-9 08:27:59 | 显示全部楼层
其实,应急照明配电回路也有保护灵敏度的问题
发表于 2021-9-9 08:29:22 | 显示全部楼层
开关(熔断器)电流6A,厂家推荐一般不超过120米
     
 楼主| 发表于 2021-9-10 09:22:03 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-9-9 08:29
开关(熔断器)电流6A,厂家推荐一般不超过120米

请问树总,一个防火分区是否可以设置2~3个A型应急照明箱呢?
     
发表于 2021-9-10 10:35:07 | 显示全部楼层
你这个供电半径指的24V供电半径还是 配电箱的220V供电半径。
     
发表于 2021-9-10 11:40:45 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-9-9 08:29
开关(熔断器)电流6A,厂家推荐一般不超过120米

厂家推荐数据的前提数据?电压是24v还是36v?出线导线截面积是多少?
     
发表于 2021-9-10 11:45:32 | 显示全部楼层
上次在论坛里发帖想搞清楚应急照明末端短路灵敏度的事,后来还是没找到直流熔断器的技术参数,不了了之。
     
发表于 2021-9-10 11:48:38 | 显示全部楼层
按照19D702-7第30页的短路电流数据,感觉要满足末端短路灵敏度的话供电距离不会太长。
     
 楼主| 发表于 2021-9-10 12:10:03 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2021-9-10 10:35
你这个供电半径指的24V供电半径还是 配电箱的220V供电半径。

就是末端灯具的供电回路
     
 楼主| 发表于 2021-9-10 12:12:22 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2021-9-10 11:48
按照19D702-7第30页的短路电流数据,感觉要满足末端短路灵敏度的话供电距离不会太长。

那防火分区偏大,配电间的设置位置又偏一端,这样的话是不是要设置2个或3个A型应急照明箱了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则