账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7314|回复: 4

[求助] 预分支电缆、T接箱

[复制链接]
     
发表于 2021-9-8 11:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 113120 于 2021-9-8 11:26 编辑

请问:1.对于预分支电缆在每层的分支处到具体的分层配电箱的距离有要求吗?          2.对于采用T接箱的在每层的T接出来的分支到具体的分层配电箱的距离有要求吗?
          3.我记得有个3米的要求,但具体设指什么记不清楚,请各位大师指教。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-9-8 19:38:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 雷风zy 于 2021-9-8 19:40 编辑

低压配电设计规范 第6.2.5条
1.短路保护电器至回路导体载流量减小处的这一段线路长度,不应超过3m
     
发表于 2023-3-7 11:59:38 | 显示全部楼层
各位老师 我想请教一下 我今天看低规6.2.5这一条
6.2.5 短路保护电器应装设在回路首端和回路导体载流量减小的地方。当不能设置在回路导体载流量减小的地方时,应采用下列措施:
    1 短路保护电器至回路导体载流量减小处的这一段线路长度,不应超过3m;
    2 应采取将该段线路的短路危险减至最小的措施;
    3 该段线路不应靠近可燃物
如果 我在电缆的T接处 电缆截面不变或者甚至增大 然后超过了3米 那我还需要增加保护电器么
还是 即使我电缆截面没有变化 只要我采取了T接这种方式 就认为 对我导体的载流量有影响 就要循序3米的这个原则
     
发表于 2023-3-7 13:10:20 | 显示全部楼层
3343 发表于 2023-3-7 11:59
各位老师 我想请教一下 我今天看低规6.2.5这一条
6.2.5 短路保护电器应装设在回路首端和回路导体载流量减 ...

截面不变不需要设置保护电器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则