[求助] 防雷接地检测点怎么做

[复制链接]
     
发表于 2021-9-7 11:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 只有是 于 2021-9-7 11:36 编辑

我想请教一下各位大佬,有裙楼的接地检测点放在哪里,现在有一个建筑物,它有一个地下车库,地上部分一层是两个部分A和B,地上二层A还是A,B和A之间有连廊连接,三层A还是A,B分为C和D,中间是独立的,四层往上A是1#。D是2,3,4#住宅,C是5#,现在的问题是从这五栋住宅引下线到地库里靠外墙的位置几乎没有,非要放在靠外墙只能在四层的位置做接地检测点,那接地检测点可以不放在引下线的位置吗,或者不放在靠外墙的地方
发表于 2021-9-7 11:46:39 | 显示全部楼层
接地检测点放在建筑物四角就行了
     
 楼主| 发表于 2021-9-7 11:50:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-9-7 11:46
接地检测点放在建筑物四角就行了

必须放在引下线的位置吗,如果要放在引下线的位置,一层的对应屋顶五栋楼的四角的位置是在房间里面
     
 楼主| 发表于 2021-9-7 11:53:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 只有是 于 2021-9-7 11:54 编辑

大概是这样的,实际上一层的A比1#的屋顶四角大了一圈,引下线对应下去在房间里面
fffc8073a3b2c20f36ec7eb52ed6a24.jpg
     
 楼主| 发表于 2021-9-7 15:02:05 | 显示全部楼层
图集接地检测点做法
6789.png
90000.png
     
发表于 2021-9-7 15:22:07 | 显示全部楼层
接地检测点应放在地坪面外墙上,不然很难打两个接地测试极。你如果一定要测试某根引下线的接地电阻,可在引下线上焊接一根圆钢,在地面层楼板或梁中水平引致外墙测试点处。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-9-7 15:24:08 | 显示全部楼层
对于钢筋混凝土建筑,柱主筋作引下线的情况,接地测试点并不必须与引下线连接。
     
 楼主| 发表于 2021-9-7 15:39:39 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-9-7 15:24
对于钢筋混凝土建筑,柱主筋作引下线的情况,接地测试点并不必须与引下线连接。

这个有规范或者其他的一些佐证吗 ?    我还想请教一下接地测试点是按照地上五栋楼的四角布置接地测试点,还是按照地下车库的四角布置接地测试点较为合理
     
发表于 2021-9-7 15:51:47 | 显示全部楼层
只有是 发表于 2021-9-7 15:39
这个有规范或者其他的一些佐证吗 ?    我还想请教一下接地测试点是按照地上五栋楼的四角布置接地测试点, ...

几栋建筑只有一个地,在一层A、B栋各布置两个即可。防雷标准明确(GB50057-2010,5.3.6),自然引下线和基础接地时不要求设断接卡,意味着不可能单独测试某根引下线的接地电阻,也不可能判断某单根引下线是否可靠接地,因此将测试接地点与引下线连接没有意义。
     
 楼主| 发表于 2021-9-7 16:10:57 | 显示全部楼层
防雷接地验收规范GB50601-2010
防雷接地验收规范.png
     
 楼主| 发表于 2021-9-7 16:17:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 只有是 于 2021-9-7 16:19 编辑
只有是 发表于 2021-9-7 16:10
防雷接地验收规范GB50601-2010

做法C好像就是直接将测试点与建筑物的钢筋相连就可以了,不需要设置在引下线的位置
接地.png
     
发表于 2021-9-7 16:21:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2021-9-7 16:25 编辑
只有是 发表于 2021-9-7 16:10
防雷接地验收规范GB50601-2010

这不是每根引下线都要设,而且明确设在室外。接地电阻只有一个,只要有2个及以上接地测试点即可。GB50057中5.3.6条也明确,只需要设”若干“个接地连接板,供测试用。现在A栋是可以设在室外的,就够了。
     
发表于 2021-9-7 16:30:36 | 显示全部楼层
只有是 发表于 2021-9-7 16:17
做法C好像就是直接将测试点与建筑物的钢筋相连就可以了,不需要设置在引下线的位置

验收规范狭义理解了引下线上连接板的用途。除了测试接地电阻用外,还可以作等电位连接和增加人工接地极用,包括防反击的等电位连接等。其实单从接地电阻测试来看,根本不用将测试点与引下线连接。
     
发表于 2021-9-8 11:18:41 | 显示全部楼层
4F的1/2/3/4/5栋楼引下线与3F的顶板钢筋焊接连接至3F的A、C、D引下线;3F的A引下线与2F的A引下线连接,2F的A引下线与1F的A引下线连接,1F的A引下线设置检测点;3F的C、D引下线与2F的B顶板钢筋连接至2F的B引下线,2F的B引下线与1F的B引下线连接,1F的B引下线设置检测点。