账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6668|回复: 6

[问题探讨] 室外电气设备防水等级

[复制链接]
     
发表于 2021-9-7 11:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
屋面的稳压泵配电柜防护等级一直设计的IP65,现在图审说室外电气设备防水等级偏低,难道还有再提高吗
发表于 2021-9-7 11:49:08 | 显示全部楼层
IP65都高了,室外配电箱,IP54即可,灯具才IP65
     
 楼主| 发表于 2021-9-7 12:28:44 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-9-7 11:49
IP65都高了,室外配电箱,IP54即可,灯具才IP65

都不知道怎么回复了
     
发表于 2021-9-7 14:03:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2021-9-7 14:08 编辑
陈小雅 发表于 2021-9-7 12:28
都不知道怎么回复了

直接回复5为防喷水,已满足户外使用要求。

另,你原来规定的65本来就已经很不合理了,现在还要求提高,审图的有病。

摘录几条成套设备制造标准里关于户外电控装置的防护等级要求供参考:
CJ/T 522-2018《污水处理用沉砂池行车式吸砂机》,6.7.2 电气外壳防护等级不应低于GB/T 4208中IP45级。
CJ/T 523-2018《水处理用辐流沉淀池周边传动刮泥机》。6.8.2 电气外壳防护等级不应低于GB/T 4208中IP45级。
DL/T 375-2010《户外配电箱通用技术条件》,6.2.7 装置一般按三级污染等级设计,外壳防护等级不小于IP42。
GB 50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》,6.3.5 户外安装的配电箱应使用户外型,其防护等级不应低于IP44,内门操作面的防护等级不应低于IP21。
GB/T 38594-2020《管网叠压供水设备》,5.6.1.4 控制柜室外安装时防护等级不应低于IP54。

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-9-7 14:09:58 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2021-9-7 14:03
直接回复5为防喷水,已满足户外使用要求。

另,你原来规定的65本来就已经很不合理了,现在还要求提高 ...

谢谢
     
发表于 2021-9-7 14:36:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-9-7 11:49
IP65都高了,室外配电箱,IP54即可,灯具才IP65

请教,哪本规范规定的室外灯具防护等级要IP65?
发表于 2021-9-7 14:46:42 | 显示全部楼层
超大哥 发表于 2021-9-7 14:36
请教,哪本规范规定的室外灯具防护等级要IP65?

CJJ 45-2015《城市道路照明设计标准》
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则