账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4546|回复: 12

[问题探讨] 厂房负荷等级

[复制链接]
发表于 2021-9-1 10:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一栋厂房,高度70米,其用电负荷等级如何确定?
参照一类高层民用建筑吗?
     
发表于 2021-9-1 10:55:07 | 显示全部楼层
不能比照GB50016的10.1.1  10.1.2条吗
     
发表于 2021-9-1 11:17:25 | 显示全部楼层
什么类?丙乙类按一级负荷配电
 楼主| 发表于 2021-9-1 11:56:23 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2021-9-1 10:55
不能比照GB50016的10.1.1  10.1.2条吗

消防的有依据,非消防的如何确定?
     
发表于 2021-9-1 12:33:25 | 显示全部楼层
参考工业与民用配电设计手册?
     
发表于 2021-9-1 16:32:53 | 显示全部楼层
消防按照GB50016的10.1.1 ,非消防按照工艺要求。
     
发表于 2021-9-1 16:34:35 | 显示全部楼层
如果仅设计土建,就只考虑消防,工艺用电甩项。
     
发表于 2021-9-1 16:41:11 | 显示全部楼层
啥厂房,这么高?
 楼主| 发表于 2021-9-1 16:47:05 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2021-9-1 16:32
消防按照GB50016的10.1.1 ,非消防按照工艺要求。

公共照明、泵、电梯如何确定
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-9-1 16:59:42 | 显示全部楼层
现有标准没有规定的,设计人员根据实际情况确定应该不算错。比如工艺是否有危险、人员是否密集等,土建都是为工艺服务的,首先要满足工艺的需求。普通标准厂房当然可以参照GB51348.
     
发表于 2021-9-2 10:02:03 | 显示全部楼层
做过一个60多米的,非消防全按的三级。
     
发表于 2021-9-2 10:04:25 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-9-1 16:47
公共照明、泵、电梯如何确定

公共照明不用参考民标,按照三级,货梯也是按照三级,泵看他们水压工艺需求
     
发表于 2021-9-3 12:24:59 | 显示全部楼层
有高危工艺的需要双重电源
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则