[规范条文] TNS系统入户总配电箱,断路器是否需要采用4P?

[复制链接]
     
发表于 2021-8-20 18:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
从建筑A内变压器引出TNS系统(3P+N+PE)至建筑物B,则建筑物B总配电箱进线开关是否要选用4P?个人认为需要选用4P,否则N线可能从建筑物A引入故障电压,而N线入户时又无法重复接地,导致无法消除故障电压,不知道大家怎么看?
     
发表于 2021-8-20 19:22:19 | 显示全部楼层
TT用4P;TN用3P。
     
 楼主| 发表于 2021-8-21 14:04:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 自由的零线 于 2021-8-21 14:05 编辑

能解释下原因吗?建筑物A和B距离较远,并不共用一个接地网,如果TNS不采用4P,如何解决上述的问题呢(N线导入故障电压)?
     
发表于 2021-8-21 16:13:24 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2021-8-21 14:04
能解释下原因吗?建筑物A和B距离较远,并不共用一个接地网,如果TNS不采用4P,如何解决上述的问题呢(N线 ...

不共用一个接地网采用TN-S不妥,不仅增加造价,还有共模干扰的问题。应采用TN-C-S并做等电位联结。否则采用4P开关有可能产生“断零故障”损坏单相设备。
发表于 2021-8-23 09:06:38 | 显示全部楼层
N线上有故障电压又咋样。PE线上没有就行
     
发表于 2021-8-23 10:19:16 | 显示全部楼层
两个独立地网,又采用TN-S系统情况下,检修必须断N。B栋是一个独立的低压电源供电单元,进线处最好设置隔离开关(或隔离器)+断路器组合,即使断路器有隔离功能,也不要省掉隔离开关。隔离开关用4P,断路器用3P。
     
发表于 2021-8-23 14:49:54 | 显示全部楼层
TN系统是不能用4P断路器的,存在断零危害。TN系统出现断零后,在一定情况下会导致单相设备过电压,损坏单相设备,加速线路绝缘老化。
     
发表于 2021-9-15 15:54:23 | 显示全部楼层
7.1.4 低压配电系统的设计应符合下列规定:
   1 配电变压器二次侧至用电设备之间的低压配电级数不宜超过三级;
   2 各级低压配电箱(柜)宜根据未来发展预留备用回路;
   3 由建筑物外引入的低压电源线路,应在总配电箱(柜)的受电端装设具有隔离和保护功能的电器;