我现在做了一个五层的养老楼,消防负荷卡二级。建筑每层设了两个避难间(很小),我有几个问题:
1.我可不可以每层电井内设一个避难间专用的配电箱,供每层的这两个避难间用,避难间内我就不放箱子了?避难间无非就是照明和插座,里面没有其他的用电设备了。
2.避难间专用的这个配电箱用电负荷等级是多少?应该是按消防负荷等级卡,我暂时没有找到出处。
3.如果是二级负荷,那这个专用的避难间配电箱是否需要末端切换?可不可以在变配电室低压联络?
发表于 2021-8-18 14:19:12 | 显示全部楼层
1.设一个避难间专用的配电箱
2.应该是消防负荷
3.应在每层末端切换
     
 楼主| 发表于 2021-8-18 14:46:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-8-18 14:19
1.设一个避难间专用的配电箱
2.应该是消防负荷
3.应在每层末端切换

谢谢树总的回复,李炳华当时宣贯的时候,说是这个一层多个比较小的避难场所,可以分组。就是一层按一个避难场所。我现在是在电井里设了一个避难专用配电箱,末端的避难所就不设配电箱了,用电井里这个直接埋管过去。您的意思是不是,必须每个避难间都要有一个配电箱?
     
发表于 2021-8-18 14:54:27 | 显示全部楼层
这个就是编规范时,没考虑周全,没想到医院,老年人照料设施等也有避难间。。然后宣贯在想,怎么打圆场。。
发表于 2021-8-18 16:09:41 | 显示全部楼层
木白 发表于 2021-8-18 14:46
谢谢树总的回复,李炳华当时宣贯的时候,说是这个一层多个比较小的避难场所,可以分组。就是一层按一个避 ...

避难间就不设置了