账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10420|回复: 15

[求助] 建筑物防侧击雷做法

[复制链接]
     
发表于 2021-8-12 10:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好:《防雷规范》上说高度超过60m的建筑物要设置防侧击雷,但是我没有找到相关图集做法。现状是一个120m的高塔,都建成了,现在要做施工图,他没有做防侧击雷。现在看看有什么方法补救没有,谢谢大家
发表于 2021-8-12 11:27:34 | 显示全部楼层
如果有明显突出的地方,需要装设接闪网
发表于 2021-8-12 11:28:29 | 显示全部楼层
如果没有,可以就利用建筑物外构造柱里钢筋做接闪
     
发表于 2021-8-12 11:38:28 | 显示全部楼层
防側击部分,每二层尚需利用圈梁作等电位环,並与引下线相联
     
 楼主| 发表于 2021-8-12 11:56:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-8-12 11:28
如果没有,可以就利用建筑物外构造柱里钢筋做接闪

树总您好,您说的这种做法,是指的侧面混凝土层可以不做保护的情况吧,可是我想100多米的高度混凝土层被雷击,是否会发生脱落的情况,这样很危险吧?这是高塔的平面图,应该得加防侧击装置吧
1628740546(1).png
     
 楼主| 发表于 2021-8-12 11:58:46 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-8-12 11:38
防側击部分,每二层尚需利用圈梁作等电位环,並与引下线相联

谢谢老师,我现在主要头疼的是外部防侧击装置如何设置,我在图集上也没找到类似的做法,您能大概给说一下吗?
发表于 2021-8-12 14:09:59 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-8-12 11:56
树总您好,您说的这种做法,是指的侧面混凝土层可以不做保护的情况吧,可是我想100多米的高度混凝土层被 ...

像是个煤仓
发表于 2021-8-12 14:12:19 | 显示全部楼层
均压环的设置,是为了让雷电流快速、多路径的泄放,并减小电位差,所以防侧击雷和均压环作用不同,一个是防外部直击雷的,一个是内部均衡电位的
发表于 2021-8-12 14:14:51 | 显示全部楼层
楼主可以看看这两个答疑文件
60米以上侧击雷做法.png
侧击雷的设置.png
     
 楼主| 发表于 2021-8-12 15:22:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-8-12 14:14
楼主可以看看这两个答疑文件

谢谢树总,您费心了!
     
发表于 2021-8-12 15:29:27 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-8-12 11:58
谢谢老师,我现在主要头疼的是外部防侧击装置如何设置,我在图集上也没找到类似的做法,您能大概给说一下 ...

已建成了,就用热镀锌扁鋼在防侧击面作网格(大小要小于等于该建筑物防雷等级的网格大小)
     
 楼主| 发表于 2021-8-12 15:37:03 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-8-12 15:29
已建成了,就用热镀锌扁鋼在防侧击面作网格(大小要小于等于该建筑物防雷等级的网格大小)

谢谢您,我现在考虑能否利用建筑内钢筋作为防侧击雷,在100多米的高空给墙上敷设镀锌扁钢,不知道能否实现,不得已的话再采取这种做法吧!老师您是否认为可以利用此建筑内的钢筋防侧击雷吗?我在想表面混凝土掉下去怎么办?规范说的是“周围很少有人停留时,宜利用混凝土内的钢筋作为接闪器”,周围很少有人停留时这有什么判断标准吗?
发表于 2021-8-12 15:45:24 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-8-12 11:38
防側击部分,每二层尚需利用圈梁作等电位环,並与引下线相联

请教一下每两层设均压环是哪条规范要求呢,我只找到新民标要求每三层设置的要求
     
发表于 2021-8-12 22:14:03 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-8-12 15:37
谢谢您,我现在考虑能否利用建筑内钢筋作为防侧击雷,在100多米的高空给墙上敷设镀锌扁钢,不知道能否实 ...

能利用建筑物的结构钢筋更好,防側击一般不专设接闪器,将金属门窗框架,
金属栏杆,金属幕墙䓁与均压环联接
     
发表于 2021-8-12 22:15:27 | 显示全部楼层
吴彦祖专用替身 发表于 2021-8-12 15:45
请教一下每两层设均压环是哪条规范要求呢,我只找到新民标要求每三层设置的要求

既然是均环,每层、或每二层更佳
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则