[求助] 组合式空调风柜电加热需要带漏电保护吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-8-11 15:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有个项目被审图的说组合式空调风柜电加热段需要带漏电保护,其属于风柜其中一部分,人体不易直接接触,请教各位带漏电保护的依据何在?
发表于 2021-8-11 16:18:06 | 显示全部楼层
人不易接触的,可以不用
     
发表于 2021-8-11 16:18:34 | 显示全部楼层
组合式空调风柜安装在哪里了?您这名词我不太了解,看上去过于口语。
如果装在设备机房里,那我觉得不用设。
如果安装在非专业认识可以碰触的地方,那我觉得应该设。
     
 楼主| 发表于 2021-8-11 17:07:03 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-8-11 16:18
人不易接触的,可以不用

属于风柜其中一段,人不易接触,除了检修要爬进去。
2.jpg
1.jpg
     
 楼主| 发表于 2021-8-11 17:10:19 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-8-11 16:18
组合式空调风柜安装在哪里了?您这名词我不太了解,看上去过于口语。
如果装在设备机房里,那我觉得不用设 ...

有放空调机房的,也有吊装在夹层上面的;人不易接触,除了检修。
     
发表于 2021-8-11 17:31:05 | 显示全部楼层
GB50736-2012/9.4.9空调系统的电加热器应与送风机连锁,并应设无风断电、超温断电保护装置;电加热器必须采取接地及剩余电流保护措施。强条。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-8-11 18:04:29 | 显示全部楼层
看你这东西感觉带漏保会好一点。个人感觉
     
发表于 2021-8-11 18:35:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2021-8-11 18:39 编辑
zhouke 发表于 2021-8-11 17:31
GB50736-2012/9.4.9空调系统的电加热器应与送风机连锁,并应设无风断电、超温断电保护装置;电加热器必须采 ...

找到了,确实有。
不得不再次吐槽一下,暖通规范搞个电气的强条,真tm有病!

一个风系统,加RCD。。。。风机咋不加?
     
发表于 2021-8-11 20:07:20 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-8-11 18:35
找到了,确实有。
不得不再次吐槽一下,暖通规范搞个电气的强条,真tm有病!

规范太多太乱,让设计人员很头疼。
     
 楼主| 发表于 2021-8-12 08:58:07 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-8-11 17:31
GB50736-2012/9.4.9空调系统的电加热器应与送风机连锁,并应设无风断电、超温断电保护装置;电加热器必须采 ...

太强了,找到了,论坛神仙甚多!
     
 楼主| 发表于 2021-8-12 09:08:12 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-8-11 18:35
找到了,确实有。
不得不再次吐槽一下,暖通规范搞个电气的强条,真tm有病!

虽是强条,个人也不理解为啥要加,空调厂家都问过了一般电加热都不会加。。。