账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5156|回复: 9

[求助] 关于10KV手车柜接地开关

[复制链接]
     
发表于 2021-8-10 21:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
国家电网定制方案12kv手车式开关柜,电缆进线柜要求:1、分支母线小于等于1250A时,如设备应用于配电网,可带接地开关;
2、分支母线小于等于1250A时,如设备应用于变电站则不带接地开关。
3、分支母线大于1250A时,无论用于配电网还是变电站,都不带接地开关。
请问,为啥这样规定?
     
 楼主| 发表于 2021-8-10 21:47:04 | 显示全部楼层
主接线图图片贴不上来,哪位朋友有办法可把图贴上来,谢谢
     
 楼主| 发表于 2021-8-10 21:55:05 | 显示全部楼层
疑问:1、高压接地开关主要用于设备的检修,为了防止检修过程中突然来电。从这种角度上来说,不管是进线柜用于变电站还是配电战,进线电缆端装上接地开关应该都时成立的。为啥说电缆进线柜用于变电站就可以不接接地开关?
2、为啥大于1250A就不用接地开关。是大于1250A的接地开关难于操作还是其他原因?
     
 楼主| 发表于 2021-8-11 11:02:42 | 显示全部楼层
自己顶一下,请高人指点,谢谢
     
发表于 2021-8-11 15:29:02 | 显示全部楼层
手车接地开关与主开关或手车联动,主开关断开,或者拉出手车,接地开关闭合,这对出线柜没有问题。但对进线柜,主开关虽然断开,接地开关闭合仍会对上级电源形成三相短路,导致上级变电所保护跳闸。除非下级的操作总是在上级的调度下进行,否则不应设置电源侧接地开关。
     
发表于 2021-8-11 15:30:30 | 显示全部楼层
至于为什么有些情况下,进线柜又允许设置接地开关,还真不明白。

点评

谢谢。正是。  发表于 2021-8-11 15:41
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-8-12 08:11:16 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-8-11 15:29
手车接地开关与主开关或手车联动,主开关断开,或者拉出手车,接地开关闭合,这对出线柜没有问题。但对进线 ...

接地开关与主开关或隔离开关连锁,但不应是联动。
     
发表于 2021-8-12 09:41:08 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2021-8-12 08:11
接地开关与主开关或隔离开关连锁,但不应是联动。

你纠正得对,是连锁。开柜门或拉出手车前须先闭合接地开关,否则开不了门,或拉不出手车;主开关断开后才可能闭合接地开关。接地开关短路导致上级变电站跳闸,必须有操作接地开关才可能产生。
     
发表于 2021-8-12 13:04:39 | 显示全部楼层
联动、连锁还是联锁?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则